[电源产品] 60950 中划分绝缘等级的若干疑问,请各位高手帮忙解答

[复制链接]
发表于 2011-2-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
小弟是初学者,还请各位高手帮忙解读一下标准,不胜感激,问题有二,如下:7 Z% o9 I  R' [0 ^" m, @. q
1.IEC 60950-2005 TABLE 2H,Figure 2H中在划分绝缘等级时把基本绝缘分成B1,B2,B3....,其他绝缘类别也是如此,分成B1,B2,B3仅仅是为了特指某个电路到某个电路之间吗?还是说有更深的意义,比如说不同的设计要求?
3 D# ~9 F/ B: o7 z6 M
( F  m5 l9 U+ W7 F2.还有就是TABLE 2H 的note C中说如果满足以下条件,则这些例子适用,不知这些例子指的是什么?
发表于 2011-2-24 10:55 | 显示全部楼层
个人认为没有别的含义,类似分B1,B2,B3只是为了能把table 2H和Figure 2相互对应起来而已,至于Note C中例子所指的就是满足以下条件的电路:3 C% q& a3 R% V& L7 P
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
5 m* w7 E$ W. j; q+ N# |– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth.
 楼主| 发表于 2011-2-24 13:14 | 显示全部楼层
谢谢二楼的解答/ O% [+ j# W7 R, z

% ^* @  k# w# U7 Y3 l对于第一个问题我和二楼的意见一样
; p; z+ W) n0 l6 E( L+ k2 @- J# f" D4 s; ?! ?' d* Q
但对第二个问题我认为你的答案是例子需要满足的要求而不是例子本身。! K$ q+ [8 h+ Z, B# ?3 x- s

# O3 `5 e( G5 H1 Z8 W0 o. A  n原文:
, U/ z6 P0 \- |/ E& q  [1 {C, _) d8 [- X. d$ @- O( w9 M
Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible condu安规网黑名单ve part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:" Y" j" D9 t9 e
– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or" p2 t2 f" d  @1 E/ Q+ t  K
– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and8 F- c  n( C) F! I# _5 q: Y2 q
• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or  x4 Y1 l; M6 I+ b" D* \
• a PRIMARY CIRCUIT.) y1 c/ j- O; X% E2 v: Y
These examples apply if:& p, @2 B" Q( C1 `8 ^( W
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
+ R6 F  S7 D- M1 I– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth.8 G5 U1 |* [) h0 O# ]9 T
, L: @, B  C$ p
原文说 these examples apply if:
" X$ g9 B2 }' x9 J; k+ _所以我认为下面的是条件而不是其所说的例子,但是看整个注释C也没找到它说的例子到底是什么。
发表于 2011-2-24 13:30 | 显示全部楼层
These examples apply if:5 T2 K  C- \1 a% H
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and* i4 I. l" |8 v0 }, m
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth.
, B4 E" H- }3 d" }0 _
' e  ]3 N% l  O6 t' A7 O% N! g1 P楼主你误解我的意思了,我没有说是例子本身,我说的是例子的条件,只有满足这些条件,才会成为例子。
 楼主| 发表于 2011-2-24 14:55 | 显示全部楼层
Thanks for your explain, I'm agree with you