过路的高手 请帮忙分析 Class 2 和 Class II  的区别。很是迷惑啊!!!
发表于 2011-4-8 18:20 | 显示全部楼层
Class 2 就是 Class II  ,一个意思
发表于 2011-4-8 19:58 | 显示全部楼层
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA5 Y- d$ F+ ?1 ?. a3 r/ W
Class II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。

点评

同意大大的说法~~  发表于 2016-1-8 19:49
Class 2一般是零部件,不能单独使用,例如,电源板。 class II通常指的是设备。  详情 回复 发表于 2016-1-8 16:58

评分

参与人数 3安规威望 0 安规金币 +5 收起 理由
berry0512 + 3 赞就一个字!
xidua-10 + 2 赞就一个字!
0 2:73241,73242

查看全部评分

发表于 2011-4-8 20:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-9 10:10 | 显示全部楼层
引用第2楼bob_dai于2011-04-08 19:58发表的  :
+ y5 W3 @* f- K' m2 U. I1 S6 E# D  HClass 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA
" P4 E! o. X) U7 R9 L2 {Class II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。
0 w+ S- k8 `6 y/ u2 D9 _
谢谢了!!!
发表于 2011-4-9 10:34 | 显示全部楼层
2与II一个是阿拉伯数字,一个是罗马数字,但各国各自法规标准引用时表达了不同的意思
发表于 2011-4-13 15:59 | 显示全部楼层
学习了!~不错
发表于 2011-4-13 16:26 | 显示全部楼层
需要具體考量所引用法規的定義.
发表于 2011-4-13 16:31 | 显示全部楼层
二楼的回答了,就是这样
发表于 2011-4-13 20:19 | 显示全部楼层
引用第2楼bob_dai于2011-04-08 19:58发表的  :
8 {2 Q: y7 ~2 h, d2 s( T$ AClass 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA& R1 i- ?; J- |( d" B
Class II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。

7 @% P* c8 J1 o* n# i没怎么接触过Class 2的概念,请问哪里可以查到

点评

加拿大电气法,UL1310都可以看到的  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:31