[UL认证] 请教高手翻译NFPA 70-2011句子

[复制链接]
发表于 2011-4-12 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Branch Circuit. The circuit conductors between the final
5 V' f. W+ ~# Kovercurrent device protecting the circuit and the outlet(s).) P6 r0 @9 m  j
/ _* I0 [* p- _; J( G' h! t
请问各位高手,在NFPA 70-2011中对分流电路(Branch Circuit)的定义如上所示,该定义用中文怎么翻译才准确??
发表于 2011-4-12 17:17 | 显示全部楼层
不知道对不对:
4 S7 p/ ^* k7 H% g% ~! F3 D支路电路:位于终端电路保护的过电流装置与出口的电路导线
发表于 2011-4-12 18:36 | 显示全部楼层
在最终的、用于保护电路的过流保护器
插座
之间的
导线

* j! `; Q1 e1 f7 \( w. E很简单的句子,告诉你翻译办法:
0 N. U& q7 x/ ?- T0 c$ F
The [strike]circuit[/strike] conductors
between
the [strike]final overcurrent[/strike] device [strike]protecting the circuit[/strike]
and
the outlet(s)
.
发表于 2011-4-12 18:59 | 显示全部楼层
在The circuit conductors between the final
6 H* L& A6 V4 _/ }% S# \overcurrent device protecting the circuit and the outlet(s).0 Y& C1 s3 X/ ~2 M0 ?0 `  X; y% v
在保护电路的最后的过电流保护器和插座之间的电路导体
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:13 | 显示全部楼层
引用第2楼admin于2011-04-12 18:36发表的  :2 Q1 c# B- k! ?3 _. Y) C: t
在最终的、用于保护电路的过流保护器和插座之间的导线。 $ W8 q. S* i; i* y
很简单的句子,告诉你翻译办法:& Q- x5 r8 }) i2 ]
The [strike]circuit[/strike] conductors
between
the [strike]final overcurrent[/strike] device [strike]protecting the circuit[/strike]
and
the outlet(s)
.
按这个来说的话,那输入的电源线肯定就不属于 branch circuit 的了,但我不明白为什么UL还要求电源线的额定值要减少25%。
发表于 2011-4-13 09:22 | 显示全部楼层
引用第4楼安规007于2011-04-13 09:13发表的  :7 k8 s2 O; @# |; S% J1 A

7 }) k/ A& i) Q/ ]2 @( k按这个来说的话,那输入的电源线肯定就不属于 branch circuit 的了,但我不明白为什么UL还要求电源线的额定值要减少25%。

# L7 \- G1 Q) z, _6 c; Z* p+ C" y& dNFPA 70对电线来说,电气额定值和温度要一起考虑的,不是单独考虑电流电压。
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:44 | 显示全部楼层
回复5楼管理员,我知道NFPA 70 里面电线不是单独考虑电流电压,具体打个比方我有根电源线,额定值是10A,125V, 我的产品(100-125V)在正常工作时最大电流是9A,电源线的温度也没超,这根电源线可不可以用呢?
发表于 2011-4-13 11:12 | 显示全部楼层
你说的产品里的电线并不是branch circuit。
( ]6 y- a/ A) R. K: D产品里的电线额定值是10A,125V,使用到9A,120V,要参考具体的产品标准如何规定,一般是不成问题,不能单独拿来讨论,要看终端产品标准,AWM是Recognize Component。
 楼主| 发表于 2011-4-13 14:42 | 显示全部楼层
非常谢谢管理员的耐心答复,是我被误导了,原来不是要求电源线,而是要求电源线的插头,0 S5 S* h/ W) H: N0 @
UL60950-1:2007 中有如下章节:
! I! l5 r" F% e/ S1 Y3.2.1 Means of connection
$ a! T! k8 ]9 T# oWhere equipment is intended to be connected to a standard U.S. or Canadian source of supply% T* X- K, m/ }9 @5 ?' a6 c6 W
by a power supply cord, the attachment plug shall be rated not less than 125 % of the RATED8 S9 G5 }9 t5 w& d& s/ t1 ^1 G
CURRENT of the equipment at the nominal system voltage range as defined by the configuration of the plug.
: ]! \( ^  Q( s. B说的是电源线插头,呵呵,做UL950的兄弟们要多注意一下了。
发表于 2011-12-19 16:15 | 显示全部楼层
我知道怎么翻译,但是该如何理解这句话呢?fuse算是final overcurrent device吗?可否举个例子,看完定义还是一头雾水。