[UL认证] 请教高手翻译NFPA 70-2011句子

[复制链接]
发表于 2011-4-12 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Branch Circuit. The circuit conductors between the final" f7 {- D# P, Q* ]- m
overcurrent device protecting the circuit and the outlet(s)." e+ c$ K, t& `$ {6 h. ^
$ Z& c1 H$ d9 K0 L' ^
请问各位高手,在NFPA 70-2011中对分流电路(Branch Circuit)的定义如上所示,该定义用中文怎么翻译才准确??
发表于 2011-4-12 17:17 | 显示全部楼层
不知道对不对:- s3 |9 E3 x$ I) \! o
支路电路:位于终端电路保护的过电流装置与出口的电路导线
发表于 2011-4-12 18:36 | 显示全部楼层
在最终的、用于保护电路的过流保护器
插座
之间的
导线
- ~9 z! w# v( Z
很简单的句子,告诉你翻译办法:
+ v9 }4 V, v* D0 L
The [strike]circuit[/strike] conductors
between
the [strike]final overcurrent[/strike] device [strike]protecting the circuit[/strike]
and
the outlet(s)
.
发表于 2011-4-12 18:59 | 显示全部楼层
在The circuit conductors between the final
# Y$ q! [( J1 z4 k. ~- M" qovercurrent device protecting the circuit and the outlet(s).+ V/ C# [/ K4 H- i7 h$ P: J
在保护电路的最后的过电流保护器和插座之间的电路导体
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:13 | 显示全部楼层
引用第2楼admin于2011-04-12 18:36发表的  :* C5 |9 S6 l2 f( s, z, \) N
在最终的、用于保护电路的过流保护器和插座之间的导线。
/ q$ _$ G3 `  Y6 c很简单的句子,告诉你翻译办法:
& ^6 T( H% M* f& N
The [strike]circuit[/strike] conductors
between
the [strike]final overcurrent[/strike] device [strike]protecting the circuit[/strike]
and
the outlet(s)
.
按这个来说的话,那输入的电源线肯定就不属于 branch circuit 的了,但我不明白为什么UL还要求电源线的额定值要减少25%。
发表于 2011-4-13 09:22 | 显示全部楼层
引用第4楼安规007于2011-04-13 09:13发表的  :
$ r5 ^  S$ H! G2 O9 d6 T* ^9 w  m4 F* v% G, \7 R3 U2 o
按这个来说的话,那输入的电源线肯定就不属于 branch circuit 的了,但我不明白为什么UL还要求电源线的额定值要减少25%。
  e- Q0 g6 X2 t
NFPA 70对电线来说,电气额定值和温度要一起考虑的,不是单独考虑电流电压。
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:44 | 显示全部楼层
回复5楼管理员,我知道NFPA 70 里面电线不是单独考虑电流电压,具体打个比方我有根电源线,额定值是10A,125V, 我的产品(100-125V)在正常工作时最大电流是9A,电源线的温度也没超,这根电源线可不可以用呢?
发表于 2011-4-13 11:12 | 显示全部楼层
你说的产品里的电线并不是branch circuit。
" r) W0 C" X2 M2 ]产品里的电线额定值是10A,125V,使用到9A,120V,要参考具体的产品标准如何规定,一般是不成问题,不能单独拿来讨论,要看终端产品标准,AWM是Recognize Component。
 楼主| 发表于 2011-4-13 14:42 | 显示全部楼层
非常谢谢管理员的耐心答复,是我被误导了,原来不是要求电源线,而是要求电源线的插头,
/ X/ r4 _: E) K5 B  ~2 eUL60950-1:2007 中有如下章节:
' }9 a& t1 }, j; P9 J, N+ M3.2.1 Means of connection/ C+ X) z( x$ _; @' R2 N" F, l
Where equipment is intended to be connected to a standard U.S. or Canadian source of supply0 N. i$ [. j5 D- _8 i- r  T
by a power supply cord, the attachment plug shall be rated not less than 125 % of the RATED
5 C4 u3 @1 {! K& XCURRENT of the equipment at the nominal system voltage range as defined by the configuration of the plug.8 A, n% F  w  ], \& F$ }7 T3 v
说的是电源线插头,呵呵,做UL950的兄弟们要多注意一下了。
发表于 2011-12-19 16:15 | 显示全部楼层
我知道怎么翻译,但是该如何理解这句话呢?fuse算是final overcurrent device吗?可否举个例子,看完定义还是一头雾水。