安规距离的判定 - 电容至裸露高压铜条的安规距离
3 W7 l+ e2 n: L5 [* [% V近日在设计中发现一问题,即高压模块布置元件时,薄膜电容(1000V)装在P、N压差800V两端,电容上方横向过一裸露铜条(800V),这个距离应该如何判定?& b0 N& A" A) D) k; X  v
: v6 B7 y4 q/ O) `( K
严格来讲,以P、N裸露安规距离8mm来算即可,但考虑到薄膜电容是有绝缘皮的所以应该要小于8mm
- h# [4 M& d+ L5 s: b0 W$ J因系统结构紧凑,所以.....
$ {$ S  e# ^0 v7 A6 w$ c; {
# x8 M; S0 j. S& I% Z希望,各位同行有何高见,望不吝赐教
5 @9 G! ?% p7 W) J* R* [3 x+ ]4 I8 v# p
PS. 变频器应用
发表于 2011-5-6 10:31 | 显示全部楼层
个人觉得薄膜电容外壳可以当作绝缘作用。
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:16 | 显示全部楼层
本人也這樣認為,但外皮的絕緣等級,廠商沒有給出,所以無法量話,只能憑經驗啊' c2 V: I" m- `+ Q9 ?( u" _; R; A
有點無憑無據的樣子,大公司做事你也知道都是講規范的...
发表于 2011-5-6 12:18 | 显示全部楼层
只有经过认证了的电容外壳才被认为是绝缘的,你说的薄膜电容绝缘皮做电气间隙和爬电距离时是不考虑其绝缘的
发表于 2011-5-6 12:58 | 显示全部楼层
套住它吧。Y电容的壳可作基本绝缘,是因为Y电容被认为有足够的稳定性,X电容的壳体就见不到相关的决议说它可作基本绝缘,那没有认证的薄膜电容就更没依据了。
发表于 2011-5-6 14:11 | 显示全部楼层
引用第4楼山炮于2011-05-06 12:58发表的 : " J* n! i2 C/ P8 P3 A3 G# M  C
套住它吧。Y电容的壳可作基本绝缘,是因为Y电容被认为有足够的稳定性,X电容的壳体就见不到相关的决议说它可作基本绝缘,那没有认证的薄膜电容就更没依据了。
9 S( |* M* t+ }5 d/ a
学到电容新知识了
发表于 2011-5-7 15:23 | 显示全部楼层
薄膜电容外壳不可以当作绝缘作用。