[IEC灯具] 关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求

[复制链接]
发表于 2011-5-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求
- [' ]# h% d8 Z8 k. v一,室外吊灯。适用标准IEC60598-2-1,IP44,顶部有一挂角,挂角内有接线柱连接固定布线。
% Y5 p/ B3 j; T) q9 j" r6 o! m2 h' p
" z- [% S+ K/ Q; }7 h. D, K0 g问:该内部布线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?
8 T3 Z" s; x! l横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2?5 `( W5 x, c8 l* |4 ~

* e! O, |8 f- a1 S6 ]3 d! _6 }! a2 `3 [& U3 y0 a. S. N
二 ,固定式草地射灯。适用标准IEC60598-2-1,通过该外部线连接固定布线。- l; y' ?. Y4 R# F; E
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?& Q; ?" J) A0 X- s( X& @2 J" P' E
横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2?& j8 ]  K" j/ ?! j" N

3 o6 e; T+ ~6 ~3 X/ `8 [1 Y3 B7 X7 ~' T( C" \/ S8 k. _1 d
三,地插灯。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-7,通过该外部线连接固定布线,或通过带插头电源线连接插座。2 h" b  T6 b4 I  F& a' ?& g5 B
) @2 E* O0 u' _! q5 x/ b
问:无论是否带插头,必须使用橡胶线,且横截面积至少1.0mm2,是否正确?
0 v  @4 N6 R* U$ K5 G  S6 G2 ?! f) }2 R

1 }- R# d: W. W$ t3 O( t1 I' }; n. D% `
四,地埋灯。230V  IP65/IP67,适用标准IEC60598-2-13,通过该外部线连接固定布线。墙角灯(嵌灯)。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-2,通过外部线连接固定布线,与地埋灯类似。& e# ]* Q2 U$ y/ m/ `5 U6 ~$ r  l

; n( _- z, F& s2 R4 s3 m* U( u问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?* w( A5 y6 O3 J+ [  c2 P
横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2? ) r( {  t+ `: A" ]

/ S' A& f3 D7 M  ^
% F2 k$ h5 |7 n1 q0 ~' x) ~$ W五.手提灯。230V IP54。2 n" f+ j2 ?# C7 [. h3 W

: r: ^1 i0 S: Y; j: M, b问:必须使用H07RN-F的橡胶线吗?还是H05RN-F也可以使用?: E" ^; J2 C) l8 C4 W: a
可以使用2.5A 250V的两极不防水插头吗?(16A IP44插头只有德国有)
: X9 e3 I5 F2 C: J1 n/ n    如果使用2.5A 250V两极不防水插头,说明书中是否需有相关说明?
' S5 ~( @  a9 a8 ^3 _& h
2 B* V+ [3 }9 n* k8 ~' r' @) k
5 p7 c  f5 P. N( ?六.低压户外灯。如12V MR16 20W的各类低压灯,如低压壁灯、嵌灯、地埋灯,低压LED灯,都具有IP防护等级。
0 q# [/ w/ E2 n4 b* L# ]* c% `! d6 L. ]8 q( Y) s0 S$ p" H. t" ]
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?$ q% P1 V% {$ P6 V
横截面积最小需要多少,1.0mm2,0.75mm2, 0.5mm2还是无要求?9 Y  L2 r: S4 u! R

( z+ U3 ?$ |6 r+ [/ `/ O
7 b) U0 l- }5 X4 }! u, N4 l4 K七.套灯。230V高压通过一外置变压器或LED驱动器供电,变压器或驱动器输出安全特低电压为几个低压灯供电。' v. {# e3 N$ ?7 h, a$ e

! a8 `& x4 [4 r( K 问:关于变压器部分,必须使用1.0mm2的橡胶线吗?还是0.75mm2也可以。(很多认证过的变压器都是0.75mm2的电源线)
- h8 f1 h3 h( O  D7 [     关于低压灯的外部线,必须使用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以?横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2还是无要求?, O/ i2 b( k' O

3 v+ f1 T; ]8 c" H7 J% e
" n3 ]3 D/ B' ?* B0 j  图片等见附件。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-5-29 20:45 | 显示全部楼层
这方面的还真的不清楚,没有太留意,看来要学习的东西太多了。
发表于 2011-5-29 21:13 | 显示全部楼层
户外灯具必须用橡胶线.
发表于 2011-5-30 01:16 | 显示全部楼层
这几个问题论坛有过讨论,可以找找
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:56 | 显示全部楼层
引用第3楼jxwyzg于2011-05-30 01:16发表的  :
9 m, {' X) l5 r3 [: w9 U7 R: X( l这几个问题论坛有过讨论,可以找找
; s' ?# x  x" `0 G- J
也是我过去发的,现在又增加了几个品种。
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:59 | 显示全部楼层
引用第2楼cylam128于2011-05-29 21:13发表的  :
0 P$ f7 {' y+ I% i& D7 g户外灯具必须用橡胶线.
: c- a" l% L/ a- L7 S5 A( s2 a8 v* ~
有的认证机构有这样一种观点,8 e, a8 P' ^/ I, ?2 e3 m
比方说地埋灯和嵌灯的电源引线,
: T' Y! ^9 u8 h7 N3 b9 c* f就是通过接线柱引到灯具外的那条线,: K! W7 C) a6 s( v. t9 k9 g& Z
由于安装时是嵌入地面或墙壁内部的,
% `: f7 g1 i3 K1 M! H7 m不暴露在外,# G1 J2 d" V. h6 G
因此可以使用普通PVC线,% t3 Q1 i& ^: t8 u  x1 }
如同草坪灯或庭院壁灯的内部导线一样。
发表于 2011-5-30 09:08 | 显示全部楼层
户外灯具必须使用橡胶线吧,不能用PVC的原因是不抗老化& k! E$ P0 z! O* h- q' ~

. R8 ^: g+ T4 V& v) p( }户外线一般为1.0mm2
- o8 |* C% @/ Z/ o3 W: U3 C+ T; v$ _' Q2 H0 `6 E
至于第七个问题,我不知道