[IEC灯具] LED灯具直流驱动中,SELV的问题

[复制链接]
发表于 2011-6-1 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
刚遇到一个问题:
6 B  P+ z  [2 X9 i# U& m  a" QSELV和等效SELV的区别?如何区分?
; v: X, @& f% w: n* D麻烦各位了!
发表于 2011-6-1 11:27 | 显示全部楼层
标准GB19510中有驱动器的分类,找这个标准就知道了。
发表于 2011-6-9 15:22 | 显示全部楼层
在IEC/EN 61347-2-13的范畴内:  Y3 I# P( `& ]9 I! P3 }
5 h2 l  x  e; e" k9 }' L8 P
SELV是指独立式的驱动,SELV-quivalent是指内置式和一体式。, o7 W$ L+ r1 E

( a: p  U) n9 z! E, G: r/ E5 v7 K7 q它们的共同点都是输入和输出之间有安全隔离,输出电压是SELV。
' a- Q6 j" T" ^+ O( X4 i- F9 f6 Y- |9 c$ l; Q/ Z
不同点是在测试和爬电距离方面。(比较多,我不一一赘述了)
发表于 2011-6-9 16:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-9 16:17 | 显示全部楼层
引用第2楼frankhe于2011-06-09 15:22发表的  :2 z1 r  j3 B9 S
在IEC/EN 61347-2-13的范畴内:
4 L: Q9 s0 P; f% Y
# F: v8 F/ P% n& W. ?2 D( H) WSELV是指独立式的驱动,SELV-quivalent是指内置式和一体式。
: ~/ ?- |- f4 z" u6 [: e1 E! d* R% T
它们的共同点都是输入和输出之间有安全隔离,输出电压是SELV。
" s# b. \/ z+ ~+ M" H.......
) V5 c0 d) g6 Z1 W! C
一体式是什么意思呢
! l% O$ Y3 z9 H( g6 h' P& P  ^  R9 |, e# a# B* w5 U; r# q
按照associated controlgear的定义,它是给特定仪器供电的,可以在特定仪器内或外,那在外面的时候可不可以是独立式?2 e; G  w6 `. c) G
9 P: u' {+ I3 a$ z0 B! C; k
独立式的定义也没有限值这种类型的组装形式。
发表于 2011-6-9 17:34 | 显示全部楼层
看来大胡子还没有理解61347-2-13这个标准啊,我不好解释了。
发表于 2011-6-10 08:53 | 显示全部楼层
引用第5楼frankhe于2011-06-09 17:34发表的  :# U4 q* d/ t8 T& X
看来大胡子还没有理解61347-2-13这个标准啊,我不好解释了。
4 s0 E: r% ^3 E2 ?6 Z
在我看来,是你自认为自己对标准的理解已经足够“深入”,已经容不下任何和自己想法相悖的理论
发表于 2011-6-10 09:47 | 显示全部楼层
没有你说的这个意思,看来你是带情绪了。
: I" `3 e8 E3 q0 f/ I5 g
8 j& D% p) \  [: h: r请问你是哪家CBTL,有空我们可以交流交流61347-2-13这个标准?
发表于 2011-6-10 10:31 | 显示全部楼层
引用第7楼frankhe于2011-06-10 09:47发表的  :
/ b+ U- f, D# D1 j没有你说的这个意思,看来你是带情绪了。
0 T4 G2 G- Y3 H8 x' q! W  ~5 U8 c+ M% F% B0 ^
请问你是哪家CBTL,有空我们可以交流交流61347-2-13这个标准?

% a: L* |3 U$ F# u可能吧,我只是想说出我的想法,交流一下。我们是一家德国机构下的CBTL,名字就算了。
7 f/ C0 M0 @: ?* Q1 ~. _+ u+ \5 J
  Q' V! K! F/ b# z7 h. Q你的看法是独立式驱动上只能是SELV,SELV-equivalent只能在内置和associated controlgear 上,而associated controlgear并不是独立式。可能是我对你的观点理解有误。
1 v3 A8 ^7 x& Z! a: I# D. T6 r4 R2 a9 l5 q4 v3 W
而我的看法就是:譬如61347-2-3,就提出它包含的ballast是associated with荧光灯的,既然这样也是“associated”,那61347-2-13里associated controlgear 定义的给特定器具供电,是否也能这样理解:特定给LED模块供电也是其中一种方式。' W8 ^; u5 P2 d3 J, @

9 T( D* k5 p. ~( ]- G这样的话独立式的驱动也是特定给LED模块供电,那它也可以定义成associated controlgear,也可以是SELV-equivalent。3 O- j% ^0 m8 r( |( Q6 t! n; l
! R/ r6 V* t2 `" s: Y) g9 N- b+ [
此外,就看associated controlgear定义里的备注例子,假如给这个应急灯里的ballast供电的power suppy没有在应急灯内,而是用螺钉锁在灯具外壳上,那这个power supply就要满足独立式的要求了。这时候,这个power supply也是看作独立式的associated controlgear,也就是说,associated只是一种连接方式,independent是一种安装方式,并不冲突。7 @1 K# e" l1 ]. }7 i5 s  U

6 e' l: [/ {" b7 Q) u所以,独立式的驱动也能定义成safety extra-low voltage (SELV)-equivalent controlgear
发表于 2011-6-15 23:09 | 显示全部楼层
Frank指的是61347-2-13里面的两个定义的区别:SELV-equivalent controlgear和independent SELV controlgear
, i) ~4 r3 R, {6 ^3 O我认为Frank说的没有问题