[设备技术] 测试漏电流的仪器——看过来!

[复制链接]
发表于 2011-6-13 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有没有测试漏电流的仪器:能够连接示波器将漏电流实时显示,带宽足够(因为漏电流有高频信号存在)。
& g9 E) O+ c# t' K! B9 {/ M$ {我说的漏电流是指:直接通过保护导体流到大地的漏电流,我的产品是三相设备,也可以说是三相电流合成之后的漏电流。
发表于 2011-6-13 18:23 | 显示全部楼层
可以呀,用高压探头及专测电流探头呀,不过一个专测电流探头要好几万喔
发表于 2011-6-13 18:23 | 显示全部楼层
成本那么高你老板肯定不会买的
发表于 2011-6-13 19:06 | 显示全部楼层
LS的别吓人家好不好,高压探头不到两万块的
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:26 | 显示全部楼层
高压探头我们公司一大把,不过你们都没理解我的意思。
# J- ?" `- u- F4 o我测漏电流的,高压探头用不了。8 X; n% B: Q7 r% ?
另外我们公司电流探头一堆,关键他也测不了这么小的漏电流,因为精度不够。
1 C3 k! ?2 y& L0 w2 \7 h你要相信我们公司,如果谁有型号可以先发给我。
: C1 |1 K- D! v, i上市公司一点钱不怕的。
发表于 2011-6-17 17:37 | 显示全部楼层
你得先计算漏电流大概多少个范围,然后算用什么比例的高压探头才测试,然后才能 选择电流探头
发表于 2011-6-27 10:46 | 显示全部楼层
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:12 | 显示全部楼层
引用第6楼taihushui于2011-06-27 10:46发表的  :
0 b5 p6 _8 P0 Q9 u5 K6 ^# I, I用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
泄露电流有二十毫安左右?无感电阻是几毫欧的?这样出来电压有多高,估计探头测出来也不准确了。
发表于 2011-6-28 10:45 | 显示全部楼层
干吗用几毫欧的,测泄漏电流(或接触电流)的回路总阻抗值是很高的(数百伏电压只有数毫安的电流),- b; g7 F' ]" h" q7 J6 m! ]4 q
用数欧或数十欧的电阻对回路的总阻抗值几呼无影响,对测量值的影响是很微小的。
! F& D7 |6 G5 F, y" S+ O0 m7 ^6 U4 I( J8 z    能有数十到数百毫伏的信号,示波器观察应该没问题的。4 }" ^) F# x, ]+ M5 h( G  \& c- N
% k1 ^$ B5 S6 M9 J: `* L( H, P
俺这个只是应急的办法,能有专用设备当然最好。