[IEC灯具] 关于地埋灯最高表面温度问题

[复制链接]
发表于 2011-6-13 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
见IEC 60598-2-13或GB 7000.213的附录A。
( o" X' c$ r: a% o% M3 Q
# G1 n! i6 |: P# Q+ U第一,这个附录是否为规范性的,还是参考性的?是否必须遵循。
' n3 C/ _& e5 \2 R# B1 m! J" O5 |1 O7 J
# n, c7 j3 P) M; w, B第二,普通E27灯座 40W以上的地埋灯,* Z9 F6 K! w5 J! ~. M3 z) }7 J: h! y- U6 ]
      或GU10 灯座35、50W的地埋灯,
* a+ g1 E8 L9 m. D  G. j+ n      或R7S灯座的地埋灯,* O6 b) {) [( b' V+ W: |0 m
      玻璃表面温度肯定超过100度," N" J+ @) ~7 K( G  [  j
      难不成这些地埋灯都要在说明书中指出只能“安装在不可触及区域”?
% r7 D; F4 ]2 |" q% ?. l      
7 R1 N4 R/ H, p4 T& I/ }( C; Y) a      目前碰到的只有LED地埋灯或装20W以下节能灯的地埋灯,能符合小于100度的要求。- Y4 Q8 T$ A) K6 z  C" `- R7 v
! @  B8 @& d+ c1 [7 V
认证或测试实验室,或地埋灯生产企业的各位来谈谈。。
, L0 p: V& D% C( ?1 `, X! K) F( o! M+ [: [" r& y
这个问题是如何处理的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-6-13 23:40 | 显示全部楼层
不是写着资料性附录吗?我做我的产品,我告诉他这么装,最后结果我管不着。
发表于 2011-6-14 08:24 | 显示全部楼层
还是得尊重附录