楼主: xuexizhong

[IEC标准产品] 接地问题

[复制链接]
发表于 2011-6-17 12:09 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
原则:锁固要可靠--不能高低温变化,湿度环境,振动,等连接性不能影响到;以下我认为不可靠的+ r8 ]- u) b! \+ S
自攻螺丝不能用于接地
: T- ]( }) X, E2 U* M, g表面电镀层, M( F9 m2 l" N1 B. {  s
防松问题1 u& ]2 V- L/ e
发表于 2011-6-17 14:06 | 显示全部楼层
可以增加个齿形垫圈
发表于 2011-6-17 14:45 | 显示全部楼层
引用第9楼jsspace于2011-06-15 18:20发表的  :
0 h# `6 b* k- L) Y, f6 r0 w) P个人不同意这种做法,标准已经明确规定自攻螺钉需要两个,你这个虽然也是两个,但不是标准上意义的两个。 我理解应该是一个自攻螺钉固定不能算是可靠的,需要两个自攻螺钉来固定,就算其中的一个松动,另外一个还是起到固定的作用。

  ^& H9 X7 i; q; _; X; g9 j同意这个说法!!!
发表于 2011-6-17 15:31 | 显示全部楼层
图片是否整个结构的其中一部分,两个机壳之间的相对位置是靠什么来固定,这是要考虑的问题。如果机壳间是通过多个如图的结构来连接,可靠固定且有足够低的电阻,我认为是可以的
发表于 2011-6-17 20:44 | 显示全部楼层
这和接地电阻没关系,属于接地连接不可靠,应该是不合格的结果。