[太阳能产品认证] 求助:太阳能电缆TUV认证

[复制链接]
发表于 2007-10-25 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大虾:太阳能电缆可以做TUV认证吗?客户指定的。它是依据什么标准,目前国内是由哪家认证机构发证?证书有效期多长?它和VDE认证主要有哪些区别?Tks in advance.
发表于 2007-10-25 13:55 | 显示全部楼层
可以明确的告诉你,可以做。因为我们刚刚做过调查。你可以联络广州或者深圳莱茵TUV。不过现在认证非常困难和昂贵,我们的例子你可以参考一下:  L- Y* ^% |9 B9 g+ E9 e( p
太阳能电缆认证TUV是参考1169,其中认证测试中有一个项目(具体忘记了)是需要5000H。需要提交3个样品,费用大概是23万。所以我们现在还在犹豫到底要不要做
 楼主| 发表于 2007-10-25 15:12 | 显示全部楼层
cableyzf 谢谢您的及时雨信息~刚刚有问过TUV 莱茵,说是根据他们内部标准,而新标准明年会出来,所以您指的1169是哪个标准呢?认证费用很高,周期据说至少8个月。问题是他说是内部标准,又说新标准不出来,那如果要做,我们肯定按新标准做了,如果标准都看不到,我怎么制造生产产品,又哪敢投入几十万做TUV? Help 啦 Also thanks.
发表于 2007-10-25 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,你了解的信息就是我了解的信息,你担心的就是我担心的。而且因为我还看了他们的内部标准,所以就更担心了。所以就在犹豫到底是做还是不做
发表于 2007-10-26 09:34 | 显示全部楼层
1169是莱茵TUV内部标准
  ]% `5 |( M' S7 C6 z2 Pfg1169 光电设备用电缆
5 W( t- {& G8 c主要试验项目有
6 |) B1 M/ j" `+ Z8 J1. 护套表面电阻6 J! R  @5 ^% r' ^8 q! J
2.耐直流电压& i2 ?6 o( D9 r, J; j
3.拉伸机械性能& k' _; [: `7 n* T) j. j5 G
4.热延伸1 O: ]  {2 X6 F0 j- h9 d
5.阻燃
( y' N) k0 W/ w6.低温弯曲\\冲击
2 m, z% ?6 _7 H6 B7.耐臭氧) z5 i! r: _% l6 g, {
8.耐候性试验(500h); ^/ u6 `8 x$ S! _) b6 f
通过这个认证应该不难,目前国内比较少企业生产,尚处于起步阶段.
, h) h3 |9 G* u+ E( p* z4 }2 f, U9 B; l1 X1 `
  [s:3]
发表于 2007-10-26 09:40 | 显示全部楼层
引用第4楼aluan于2007-10-26 09:34发表的  :' p: ]- S* O0 ]! n. O7 n
1169是莱茵TUV内部标准
' |' \! ^8 n6 W  n& k' ]( ]2 Pfg1169 光电设备用电缆! c2 f! D5 ]% y$ I' i; E
主要试验项目有  m% J) P- X- w" n& }
1. 护套表面电阻
: {3 E, O+ j1 S+ b0 G% R2.耐直流电压
. b: [/ E- ~& X5 N/ E.......
ALUAN兄,你的这个信息恐怕就是上述说的旧版本了。TUV莱茵据说在今年7-8月份更新了标准,对其中的一些测试项目进行了修改。而修改的目的是为了更接近于使用模拟.
$ b7 O" ^) g, C对于已经得到认证的公司,TUV会在标准正式发布后给1年左右的缓冲期以进行新标准的测试
发表于 2007-10-26 16:32 | 显示全部楼层
引用第4楼aluan于2007-10-26 09:34发表的  :: V. Q% n( f* D1 k8 k# }# Q
1169是莱茵TUV内部标准
' ^" G" r, u9 F, ^2 Pfg1169 光电设备用电缆2 t) R# t! q% V' [" f7 F9 V3 \4 V. N
主要试验项目有
+ t, d) L) f" y3 k% O1. 护套表面电阻0 |5 Q% w3 @- X$ Q
2.耐直流电压6 t1 C& O+ P* s* p. v
.......

5 b) E2 x: h( v% R: K, G5 S谢谢!检验项目有了,但指标要求是多少啊,能否详细点啊
 楼主| 发表于 2007-10-27 12:23 | 显示全部楼层
cableyzf~哇噻 你都可以看到TUV莱茵的内部标准!如果按新标准测试周期那么长,又是莱茵内部标准又只有他们操作,那什么都是他们说了算lo . 我在想说,如果现在按旧标准去那认证,到时新标准出来再补新标准要求的测试,是不是价格和通过率都比较可行呢~
发表于 2007-10-27 12:46 | 显示全部楼层
其实没有啦,只要你确认要进行认证,那么TUV莱茵就会派相应的技术人员进行指导,当然也会给你他们的标准进行参考,以便于你进行确认和内部测试.
9 j! t2 t2 Q8 X6 s4 X- a他们所谓的内部标准,实际上就是他们的技术人员参照德文标准翻译成英文的而已.只是我看到的标准感觉翻译水平一般
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:02 | 显示全部楼层
cableyzf, 你说TUV是根据德文标准翻译成为其内部标准,那就太阳能电缆而言,其依据的德文标准是哪个丫;听说除了TUV莱茵以外,德国有家公司专门可代理做这方面的认证,名字记不清楚了,不知您是否了解?