发表于 2011-6-29 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近遇到了一个问题,想不太明白,请大家帮忙考虑考虑。4 u9 _8 P4 E* t- U
' F4 Y- r9 r$ j3 X6 e! |  T& u
I类设备(投影机),二次侧可触及的端子都已经接大地了,接地电阻测试通过。
" a7 y0 u2 [* ?& {! v按照我的理解,在这种情况下,初级和次级只要满足基本绝缘就可以了。1 [$ B. d7 A: T4 n9 ~
但是看CB及CCC报告,初次级间的变压器及光耦的绝缘距离都是按照加强绝缘算的。% J# O4 T/ B" F1 `2 d0 ~4 u' D3 e" G
可,Y电容(接大地)的绝缘距离只是基本绝缘。2 \/ I$ Z. h( ~
以上的元器件都是跨接在初级和次级之间,为什么绝缘的要求不一样呢?  v  H' i9 j6 e7 e; H4 g# S

2 B4 T+ P6 [* Y& }0 T5 K0 b, z请各位指教,谢谢了。
发表于 2011-7-4 14:19 | 显示全部楼层
CB报告和CCC报告是正确的, 原因如下
' E+ e( t: o7 Z7 }7 f& k+ _9 R1, 不是因为次级的部分接了地线就认为是接地的, 原因是所有的次级点都要通过接地电阻的测试才算接地, 按照楼主的说发, 这类设备的次级部分只有接地线的那一个点可以算做接地, 其他的部分并没有接地, 所以变压器以及光耦都需要加强绝缘, 这就是所谓的一类设备二类结构.
* p+ S1 Z: Y: e+ [( ?$ M9 _6 K; M$ c: X% R$ M
2, 为什么外壳接地后又算基本绝缘呢? 道理同上, 因为整个外壳(金属)都符合接地电阻的要求当然算基本绝缘了. 如果外壳是由接地的金属部分和塑胶部分组成的话, 那就是金属部分是基本绝缘, 塑胶部分是加强绝缘.
% H9 s( G- ?: H. r" C! }' O' L% h4 r0 y# \2 }* n
明白?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 20:44 | 显示全部楼层
你现在所说的Y电容是初级端还是在变压器的初级和次级间?1 m% g0 d$ c, E" f: e# F

' g- E: }% d  h) Y5 s3 t7 D如果是前者就是基本绝缘,如果是后者就是加强绝缘。
  U" Y4 A/ @9 B3 U' {4 g# l' k  p) j1 \1 O" @
个人拙见  
发表于 2011-6-30 09:32 | 显示全部楼层
判断基本绝缘,加强绝缘
" S! d8 G' d9 n5 x/ X只需抓住两点5 \% M$ k; @8 n! n3 ~2 U
1.开始点,属于何种类型
* H# s9 b7 x5 X+ p. t! q2.终点,属于何种类型$ n0 L- y4 y$ [' H4 N
以你说的举例,变压器初次级1 F) c5 t. x$ F* I5 t
初级一点,肯定是危险带电,且不接地
' M$ f7 f. }( S5 Q9 v0 f次级一点,二次电路,且不接地3 R6 R1 E' A" s: X
所以,才认定为加强绝缘
发表于 2011-6-30 15:44 | 显示全部楼层
因为变压器与光耦的电压有时候会上升,比如LCD Monitors 的inverter 的变压器初次之间的电压绝对是远远高于它的供电电压的
 楼主| 发表于 2011-6-30 18:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教,再详细的说明一下电路,请各位再指点' o: N& [/ o( O0 D4 ]0 k" a, G- p3 X

6 T' M9 {4 m+ J- S变压器次级的地全部接保护地(通过电源线),Y电容一端接L or N,一端也接保护地,也算是在初级和次级间。$ S* T& M" |5 K" n3 g5 {7 N- Y
现有的结果,Y电容为基本绝缘,变压器和光耦都是加强绝缘,想不通,why?
发表于 2011-7-3 19:35 | 显示全部楼层
不管产品外壳是否接地,初次级都按加强绝缘来判
发表于 2011-7-4 11:20 | 显示全部楼层
引用第4楼eyesblue于2011-06-30 18:26发表的  :
, T3 e9 L$ Q1 h7 N# u谢谢楼上的指教,再详细的说明一下电路,请各位再指点6 n/ G. G2 [& o+ m: [) W

7 }& u+ P9 w5 y2 ]. O+ q6 e# n变压器次级的地全部接保护地(通过电源线),Y电容一端接L or N,一端也接保护地,也算是在初级和次级间。
' c  h5 b# P- n4 R2 s" H5 k8 V现有的结果,Y电容为基本绝缘,变压器和光耦都是加强绝缘,想不通,why?

. z, v4 v' N& }, H
7 O- Q9 h! O- B2 @) J同问,我觉此时变压器和光耦都应该是基本绝缘,请高手解答
发表于 2011-7-4 11:28 | 显示全部楼层
引用第5楼Andrew.Zhao于2011-07-03 19:35发表的  :  j) U, ^4 H0 ?* B$ }/ {
不管产品外壳是否接地,初次级都按加强绝缘来判

3 [9 J  F  d+ ^& A4 o3 n' [7 A" g, d6 r4 }; ?% e
此时次级电路等于和外壳连在一起了,和初级电路应该归为基本绝缘加接地保护
发表于 2011-7-4 14:28 | 显示全部楼层
引用第8楼lgazwx于2011-07-04 14:19发表的  :
, `6 c6 Z3 A0 q  W, u/ VCB报告和CCC报告是正确的, 原因如下. A5 @* Q/ S4 F* l% z! J
1, 不是因为次级的部分接了地线就认为是接地的, 原因是所有的次级点都要通过接地电阻的测试才算接地, 按照楼主的说发, 这类设备的次级部分只有接地线的那一个点可以算做接地, 其他的部分并没有接地, 所以变压器以及光耦都需要加强绝缘, 这就是所谓的一类设备二类结构.
6 m  z0 x- @& I: D- p, A5 {* W3 B; d/ o+ j3 b  i  ]
2, 为什么外壳接地后又算基本绝缘呢? 道理同上, 因为整个外壳(金属)都符合接地电阻的要求当然算基本绝缘了. 如果外壳是由接地的金属部分和塑胶部分组成的话, 那就是金属部分是基本绝缘, 塑胶部分是加强绝缘.) i0 ]6 B: n3 r

8 m; ~+ Z* e2 Y) V0 }.......
正解!!