[能效] 能效里电源产品的功率因数有无要求?

[复制链接]
发表于 2011-7-2 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在能效里,对于电源类产品,有没有对功率因数有要求,比方说电源功率在多少范围内的功率因数要达到多少?或者说功率因数一般要达到多少能效才有可能过?
发表于 2011-7-2 10:47 | 显示全部楼层
有要求啊,具体数字要看对应标准才知道
 楼主| 发表于 2011-7-2 14:43 | 显示全部楼层
楼上的如果是欧规的话,那具体应该看什么标准呢,如果是美规的话具体又看什么标准呢?本人对能效一窍不通,还请指点
发表于 2011-7-2 15:29 | 显示全部楼层
欧规的看ERP,美规的看CEC。
发表于 2011-7-3 10:38 | 显示全部楼层
美国Energy Star 是有要求的,输入功率大于或等于100W的,115V/60Hz的时候带上额定负载的功率因素应该大于或等于0.9  Z6 a  m# @7 p- u- L- V# J! r* }

% g: y2 c  G" kpower supplies with greater than or equal to 100 watts input power must have a true power factor of 0.9 or greater at 100% of rated load when tested at 115 volts @ 60Hz1 |1 {" Z, ?! ?* {, _

' |0 T' |4 Q2 C) N其他的可以去找相应的标准,ERP No 278/2009好像没有功率因素的要求
 楼主| 发表于 2011-7-3 11:49 | 显示全部楼层
多谢楼上的了,呵呵,今天是休息日还在为我无私解答,安规网友们真是热情啊,令人感动!
发表于 2011-7-3 11:54 | 显示全部楼层
客气,今天对于我是工作日,而且为别人解答的同时,自己也加深了印象
发表于 2011-7-29 09:29 | 显示全部楼层
电源产品请参考IEC62301
发表于 2011-8-3 19:48 | 显示全部楼层
不错,哈哈,经常浏览浏览很有好处啊
发表于 2011-9-24 18:27 | 显示全部楼层
电源产品请参考IEC623010 e  a* T  }4 ~" n8 j
0 X% S1 _6 |4 o3 Q
-------------IEC62301 是测试家电待机功耗测试方法。