安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 701|回复: 7

[工作之余] 疑难杂症

[复制链接]
发表于 2011-7-15 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问大家:
5 w3 ^& |7 E2 i- [, ]. N6 e1 G    变压器次级是否可以接地!
发表于 2011-7-15 17:24 | 显示全部楼层
本来就有接地的变压器,l类变压器
发表于 2011-7-15 17:40 | 显示全部楼层
不能接地
发表于 2011-7-15 17:55 | 显示全部楼层
引用第2楼Lucasyang于2011-07-15 17:40发表的  :
+ e4 F) N  l! H不能接地
为什么不可以接地?
发表于 2011-7-15 17:59 | 显示全部楼层
如果变压器次级接地了,也就是说变压器的次级和初级形成了一个共地了,这样可能就会影响到初次级间的绝缘等级的问题!
发表于 2011-7-16 14:18 | 显示全部楼层
PELV,有什么问题?
发表于 2011-7-16 14:24 | 显示全部楼层
我公司的变压器次级是没有接地的,是二类产品。
发表于 2011-7-18 19:42 | 显示全部楼层
引用第1楼Andrew.Zhao于2011-07-15 17:24发表的  :& N; z4 \, U* o1 C/ e
本来就有接地的变压器,l类变压器
但那接地滴是外壳, 不是次级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规