[防雷] 对压敏电阻MOV的个人见解与问题

[复制链接]
发表于 2011-7-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,
$ G1 S5 a: F0 {: q8 A3 U4 J! ~- b( `8 I
选择上暂进了解的是两点:
$ R" o( V& ?0 [4 a% ?/ q2 Q9 r; t1 v标称电压和直径
( A2 E3 a( B$ L6 }标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍
5 M1 X9 E+ j0 H, x直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,' U* _8 f  d' @; k" r
0 j$ x. d( E' ]! f/ K! I5 b4 \6 g
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方# c8 C) s) ?/ S( G* H$ \" s
% }, F& F8 b0 v/ O- |: _- |! A
在标准上说是要防护:3 O  ^* n( S; R$ {  x6 Q" n1 ~

/ b7 }% q6 ?7 K大于最高持续电压的暂态过电压; V% `# G- ^6 ]6 Q6 j+ H5 H/ r
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载$ S! n' [/ s( k' d) L8 ?9 C
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
! I( O8 M5 S+ q9 D- f应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。- ~5 Q1 a( x. ?* b$ @4 c1 x
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。5 K0 n, }8 G) A% I* r
注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的# r: N: H% v' F
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
! f6 B, g9 q. G  `8 m" f  Q( ]
3 R; h% [/ \# L! V! L在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
! X$ ]# L4 q2 `* v. E2 f4 n; R
' W1 ]; I% }& V( D: X8 n1 J
; {- X) p9 D) p5 u大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?! `- Z% o0 N# J' }; O# Y
. M* R' a$ q& `  `: W0 x# g% Z! S: b
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?. x  ]5 y" v. @& I+ d
- y0 W/ s0 `) q; g! p, w
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
5 C0 b8 u6 `" v8 w因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,3 i# R) a; r6 E  {
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
发表于 2011-8-4 15:25 | 显示全部楼层
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
% R( ~/ }/ m& i/ g4 m  o' I
; z7 @5 F1 y% O, r' u( {) O
, Q' X/ W. [, O$ ?) KNTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。4 b5 j' u2 X  r. [: q  X, s; ~

( H) i& d: t) n4 J; ?1 O% _至于漏电流问题坐等高手回答。
发表于 2011-8-11 23:58 | 显示全部楼层
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
: S! l: d* t2 n; x. Y8 B3 IMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
发表于 2011-9-4 22:10 | 显示全部楼层
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
发表于 2011-9-4 23:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :, X! _: w+ i2 E2 V! b# ?& _
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
, Y' y9 _, b! D0 ]MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
发表于 2011-9-5 02:15 | 显示全部楼层
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
' q+ d2 z2 d. \& u. F2 ~, Z9 F$ p因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,: j; y( @- l% T2 S4 T% B
.......

0 L; ^; d% l7 v2 Q  _; `7 U+ e) ~这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
发表于 2011-10-26 12:31 | 显示全部楼层
www.brightking.com
* L: f' M1 n/ i' W9 t/ p有防雷元件型号参数
发表于 2011-10-26 12:52 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2011-11-8 15:11 | 显示全部楼层
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
发表于 2011-11-16 16:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
7 F5 Y# ^% h0 l- l' N% fMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
2 y: `' I) T5 g& f) ]' dMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。

) _4 j( {  ^$ X6 o* \0 {这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?