[防雷] 对压敏电阻MOV的个人见解与问题

[复制链接]
发表于 2011-7-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,
* s6 I0 z, T% K, w; N
9 v" t/ v% m; G2 Q% B; R选择上暂进了解的是两点:) {$ ]) x  f2 {. a
标称电压和直径7 o6 j6 o3 G( v; j; z. l& e
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍) v' V! J+ d- v1 U
直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,
  @% S) x0 }, g; Y( D: l8 p$ I! u$ q  e
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
7 K' Y, {( T" O' f8 M
$ V$ ?* o5 _! B" \5 j  \在标准上说是要防护:
  q7 Y* k; x6 N" v* V3 A
; |5 A: ~) f( Y) I5 ]# J, p大于最高持续电压的暂态过电压
0 E0 v: }# I% L由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
1 k+ p' i! Y2 y短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
+ X; s. ?' J" y8 F# d! B1 V& i应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
: Z& z5 m& y3 _' ~8 j& }注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
( z0 M4 m3 }( t8 j5 O" o: b注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的! l" t9 f( f1 E
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
( j! ]* _! B& ^" e5 x/ T) r3 g# o
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
" G8 ~! q  |  {) q9 M/ U! s* \
7 {! x% b- h* P8 J6 g! f/ M* v
" [6 w8 W0 S, A0 `5 f大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?7 d  C4 F4 [' o. H) _
: G6 q( }' z3 m4 i2 R+ ]( F
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?6 e( g# o. l  v, ?
  W; B% a" S& G% b7 @' `
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,! z; {- ^- n% F9 X. O
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
: v6 m& v0 x6 O( k8 k# t. o* ]* L6 u还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
发表于 2011-8-4 15:25 | 显示全部楼层
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。: o. k  M. `0 }: b
, b4 K" j. E7 K' z2 T; W1 P! z

6 h9 O( M5 I  [NTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
7 s+ ?1 ?2 A! w1 ^) T" O$ \" O9 y" r+ I- j' O+ g
至于漏电流问题坐等高手回答。
发表于 2011-8-11 23:58 | 显示全部楼层
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
& K) _1 s' H# g- }9 _2 v- T6 P. LMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
发表于 2011-9-4 22:10 | 显示全部楼层
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
发表于 2011-9-4 23:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :  a- v1 ?( ]# k; o3 b) b
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
- y9 U: p$ l. H" U6 GMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
发表于 2011-9-5 02:15 | 显示全部楼层
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :. K, S2 @9 I- G" T3 {
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,5 o, M( i2 r! J' m0 A# @4 k
.......

  ]: _) n. b0 x8 k这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
发表于 2011-10-26 12:31 | 显示全部楼层
www.brightking.com
  y+ y( C* @8 ?  c! H# ]有防雷元件型号参数
发表于 2011-10-26 12:52 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2011-11-8 15:11 | 显示全部楼层
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
发表于 2011-11-16 16:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
( Y* f. \+ B7 y# h! o3 j3 fMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
. u0 l7 P) n' h: A/ g1 A6 nMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。

$ r+ c; V8 U* E) N5 T这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?