[综合话题] 这样接地是否合格

[复制链接]
发表于 2011-8-10 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铝外壳,无漆.
2 L6 F8 M. t4 [% E- V; r% p$ t内部接地:
9 k& K/ E: t1 `' H外部接地:
0 d% X2 ~: b7 f- O2 `请教一下,这样接地是否合格呢?
发表于 2011-8-10 11:27 | 显示全部楼层
为什么要将螺钉头露在外面?没见过这样的。
发表于 2011-8-10 11:32 | 显示全部楼层
黄绿线呢???
发表于 2011-8-10 11:38 | 显示全部楼层
1. 接地符号不应标示在可以取下的部件上。
5 v  K* K5 |) w9 J5 n% X. j. |2. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。
8 F( O- {: F  U" h+ z! q8 m3. 地线应是黄绿线。; a3 L8 i+ C& f. ?8 F5 a) ~% Y
4. 应使用防打滑垫圈
发表于 2011-8-10 12:04 | 显示全部楼层
3楼& f1 b& n- ~! o
4. 应使用防打滑垫圈?
- Z) B# O9 m: D6 e花垫还是弹簧垫呢?
发表于 2011-8-10 20:41 | 显示全部楼层
(这几天讨论这个比较多。)1 p$ R& {' P" b$ z% C. R
1.不符合26.1,接地端子要符合规定的条件才可触及。
4 |/ q, z* t; w  l1 G& Z2.不可防止偶然的大意而导致其松动。(27.2注1后面一句)' T( J; j8 K) U! [1 n
3.等电位连接端子不应用于提供保护接地连续性。(27.2注1与注2中间)
, U6 u' t# P7 k6 W2 d! W) O+ `4. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。(27.4)6 M7 O8 m8 i( }# r
5.铝的表面会形成氧化膜,类似于漆膜存在。(标准没写)
' w# B* _- W5 b& M9 Y6.黄绿双色线。(标准没要求接地线一定要用)
发表于 2011-8-10 20:45 | 显示全部楼层
关于防滑的问题有时真头痛,总有些情况不清楚算不算防滑,希望有人来讲讲。
发表于 2011-8-10 22:20 | 显示全部楼层
在器具中用于连接外部等电位导线的接线端子,其接线能力应能连接从2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,以确保等电位连接的有效;对于Ⅰ类器具连接电源软线的接地瑞子不要求能连接2.5mm2~6mm2标称横截面积的导线,该接地端子接线能力只需符合26.2条要求,应能连接26.2条表中规定的标称横截面导线即可
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:47 | 显示全部楼层
外面的螺丝是否一定要再多加一颗?