[IEC灯具] 关于独立式和内置式LED驱动电源的问题

[复制链接]
发表于 2011-8-25 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图TUV的讲议,独立SELV的基本绝缘为3mm,但我们的一个LED驱动电源产品,属于独立SELV的,输入电压最高250V,输出42V,认证报告上的基本绝缘是按Cr2.5mm,cl:1.7,加强绝缘也不是按照6mm来的,为什么和讲议上不一样呢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-8-25 17:55 | 显示全部楼层
既然都是安全电压了,那都不用基本绝缘了呀,功能绝缘就OK了呀
发表于 2011-8-25 18:49 | 显示全部楼层
引用第1楼yuqijun于2011-08-25 17:55发表的  :; \7 Y" B4 s4 ^# N/ r" I/ f
既然都是安全电压了,那都不用基本绝缘了呀,功能绝缘就OK了呀
把楼主的东西理解错了。对接地壳体要求基本绝缘,输入输出要以加强或双重绝缘隔离。* |" y4 J& p" O' Z
这里有个讨论:http://www.angui.org/read.php?tid-82528-keyword-.html
- B8 l: s6 d5 C1 Z( C: t, G你的报告有可能是最窜那个出的。
发表于 2011-8-25 22:32 | 显示全部楼层
你以为每个人都那么懂啊!?内置式的加强绝缘 Cr 5.0  Cl 3.0,请再看看标准吧!
发表于 2011-8-25 22:41 | 显示全部楼层
据我所知,这个标准有很多年份相近的版本。
发表于 2011-8-26 08:54 | 显示全部楼层
内置式的是CL 3,CR 5吧
发表于 2011-8-26 09:24 | 显示全部楼层
不用糾結,翻一下那個IEC61347-2-13中的Table I.7的第1項和第5項是加強絕緣;第4項是基本和附加絕緣;列表中有詳細的數據可供參考.
发表于 2011-8-28 22:12 | 显示全部楼层
莱茵做讲义的和写报告的不是同一个人啊,连他们内部都没有统一,还做个球
发表于 2011-8-28 22:12 | 显示全部楼层
标准没有理解透,怪不了谁了
发表于 2011-8-31 14:02 | 显示全部楼层
能过的了打高压测试就OK