[工作之余] 实验室零线和地线不接一起?有什么危害?

[复制链接]
发表于 2011-10-26 08:54 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
实验室是要求模拟TN供电系统的,所以对于实验室来说都是N线必须和PE连接到一起的。。。
发表于 2011-10-26 08:54 | 显示全部楼层
接一起漏电保护器就废了,要用漏电保护器必须分开: F  k: G/ a0 u$ s% }
/ v" V+ o6 }* T
TN系统里经常有接一起用的,在家庭配电中也常见
发表于 2011-10-26 08:58 | 显示全部楼层
地线和零线接在一起,我们在做异常测试的时候才会这样做,正如LS zoumm19说的,地线是预防漏电危险的,零线是是回路的负端!
发表于 2011-10-26 09:03 | 显示全部楼层
零线和地线是不能接在一起的。楼上两位可否解释的清楚一点?是做什么产品的?
发表于 2011-10-26 13:55 | 显示全部楼层
實驗室就需要皆在一起了!
发表于 2011-10-26 14:33 | 显示全部楼层
我只知道供电系统曾经为N线是否应重复接地吵过架。如果他们吵不出结果,我们吵也一样没结果。我接触过一些建筑物,N与地是接在一起。但有论文指出,N与地接在一起并不能解决N线带电而出现危险的问题。
发表于 2011-10-26 14:37 | 显示全部楼层
三个相如果使用负载是平衡的,加在一起虽然应该等于零,但在使用的过程中,用电的每个相之间并不平衡,很多时候N对地电压并不等于0。
发表于 2011-12-30 09:28 | 显示全部楼层
地线单独打一根, 长江中下游平原地区比较好,高原地区并不可靠, 知道的说说.