安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-79天2小时13分37秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6551天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月16日 星期三 下午 9 点 46 分 22 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2127|回复: 10

[电源产品] 开关电源耐压测试问题

[复制链接]
发表于 2011-10-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位专家好!! A# [5 N- r& x9 j5 g7 d
在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。
发表于 2011-10-28 16:21 | 显示全部楼层
Y电容应不可去掉!
发表于 2011-10-28 18:31 | 显示全部楼层
Y电容不可去,防雷模块可去。
发表于 2011-10-28 18:50 | 显示全部楼层
一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉!
发表于 2011-10-28 20:08 | 显示全部楼层
当然不能去掉,不然怎么考察
发表于 2011-10-28 20:45 | 显示全部楼层
引用第3楼jiayou于2011-10-28 18:50发表的  :
. R' C- m; c! C4 Z3 h% b一般来说,Y电容不去掉,打耐压是很难过地,但开关电源上的不可去掉!
为什么开关电源的Y电容不可以去掉呢?
发表于 2011-10-28 21:48 | 显示全部楼层
Y电容在初次二测,一定有绝缘要求的。
发表于 2011-10-28 23:18 | 显示全部楼层
一般Y电容懒得去了,如果交流过不了,就打直流。
" G" b$ l% y- o+ C) K放电管需要断开,如果是防雷器也需要去掉。
发表于 2011-10-28 23:45 | 显示全部楼层
引用第0楼minpeng08于2011-10-28 15:51发表的 开关电源耐压测试问题 :
9 m0 G0 e+ V/ D& h$ ?# \各位专家好!" G& X0 l' j. N4 M  E6 u
在做开关电源耐压测试时,Y电容要不要去掉?有防雷模块的话,防雷模块是否该去掉?希望各位能给个答案。
Y电容可以去掉 但是怕你EMC过不了 跨接电容也可以去掉 但是也是怕你EMC过不了嘿嘿 安规里面的原件越少对安规控管就越不要写那么多CDF 嘿嘿 恐怕你的EMC就难搞咯LZ
发表于 2011-10-29 00:42 | 显示全部楼层
楼主问的是产品进行耐压测试时Y电容可不可以拆下来,不是问出厂的产品可不可以拆下Y电容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 1/2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-17 05:46 , Processed in 0.062729 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表