[电源产品] 工作电压

[复制链接]
发表于 2011-11-4 08:00 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
是沒有隔離引起的。
发表于 2011-12-6 23:26 | 显示全部楼层
测试变压器的工作电压还真是纠结,每个认证机构的方法也不一样,真不知道哪种方法是正确的,到底该用两个高压探头还是一个呢?用一个到底可以不?哪位大侠知道方法,指点一二,谢谢!!!
发表于 2011-12-7 10:59 | 显示全部楼层
接一个隔离变压器
发表于 2011-12-8 16:36 | 显示全部楼层
把电源的地线断开。。。用两PIN的电源线。。。
发表于 2011-12-8 16:43 | 显示全部楼层
引用第11楼郑金祥于2011-12-06 23:26发表的  :8 u# z( G. T8 S2 ?
测试变压器的工作电压还真是纠结,每个认证机构的方法也不一样,真不知道哪种方法是正确的,到底该用两个高压探头还是一个呢?用一个到底可以不?哪位大侠知道方法,指点一二,谢谢!!!
做了那么多,一直都是用一个探头的,都接受的。
9 W, k' L  ?8 I9 `  w% Z除非在一种情况下用两个探头:; A# r6 }* K  N
当用一个探头测试时,产品出现保护的现像,就用两探头,两个探头的地都接到示波器的输出检测的地PIN上,示波品调到数学计数,来读数。
发表于 2011-12-8 16:44 | 显示全部楼层
引用第2楼liao_yl于2011-11-02 18:26发表的  :
6 r1 [! q( f1 Y3 P, _" V 示波器接地PIN未断开?

+ {& i# j0 r7 G  ?1 D% D一般都是这个问题。: K4 G1 \- j, {3 p
原因:示波器的探头的N线和地线是接在一起的,也就是说如果你用探头检测L/N电压,也就是有可能将网电的火线和地线相连
发表于 2011-12-31 16:07 | 显示全部楼层
楼上高人,哥就犯了错误,毁了两样品才知道,要隔离
发表于 2012-1-2 16:13 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2011-12-8 16:44 ' ?4 U. x/ S9 r: }( p- \
一般都是这个问题。, H, `  j) x# l* K. E
原因:示波器的探头的N线和地线是接在一起的,也就是说如果你用探头检测L/N电压,也就 ...

9 J7 Y7 C6 l  r! L请问实验室电源要求设备使用的电源也要满足N与地线相连么?
/ q7 A  _7 j: }9 K$ ]+ T& s我所在的实验室目前是使用变电器直接输出的市电对设备进行供电,而满足实验室电源品质要求的稳压电源网络为测试样品供电,应该不会造成影响吧?
3 n- }& h! m+ w, _
发表于 2012-3-5 23:18 | 显示全部楼层
支持楼上说的.因为示波器的电源线是3线的,探头的地线与电源线的中间接地线是相连的,故你测量时就是把220V的L或N直接接地了,你说会不会跳闸???
9 i, r/ Y. t) K- Y8 t5 b+ u; p2 r你可以把示波器的电源线换一条2Pin的线就可以测了,测量时要注意安全.
发表于 2012-8-17 16:04 | 显示全部楼层
同意junpi 的看法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规