新手求助,接地电阻测试中,什么叫电压降?
发表于 2011-11-8 11:13 | 显示全部楼层
U=IR,就这会事。
发表于 2011-11-8 11:23 | 显示全部楼层
对于电路:有导线就有损耗,有损耗自然有压降.
 楼主| 发表于 2011-11-8 11:48 | 显示全部楼层
引用第2楼往事如烟于2011-11-08 11:23发表的  :
( V' V5 h6 e9 l0 A! f. y对于电路:有导线就有损耗,有损耗自然有压降.
标准规定电压降不得超过年.5V, 问题就在于这个电压降在接地电阻测试中怎么算出来的呢,或者说怎么测出来的
发表于 2011-11-8 22:13 | 显示全部楼层
这只是衡量接地是否良好的另一种表示方式。试验电流已明确,规定电压不能超过多少和规定电阻不能大于多少是一回事,但由于有一些标准中,试验电流是个与额定电流相关的变量,采用规定电压降的方式显得更合理。