[电机产品] 变频器爬电距离与电气间隙测量

[复制链接]
发表于 2011-11-10 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教下个位,这份报告是英文的,能帮忙翻译下吗?
$ l2 r" X- b, @1 ~- \- V测试点:翻译成中文怎么翻?" G6 A0 B$ n9 c
1.Between input(transformer)A  andB    输入A和B相间?
% I3 W3 z! [$ l/ L8 Q2.Between input A (transformer) and ground  输入A和接地端?
0 J4 D( C5 M) E- ^3.Between fuse inlet wire/ phase A of 4(power cell cabinet) and ground 怎么翻译
" r/ T( r) w/ u! e) c+ F4 Between phase A outlet wire of unit 5 (oower cell cabinet) and ground  怎么翻译5 r9 ]. z' u- ]
5. Between output C(VFD) and ground 输出C和接地端?6. Between output (VFD) A and C 输出A 和C端?为什么没有B端?
发表于 2011-11-14 12:06 | 显示全部楼层
1.Between input(transformer)A  andB    变压器输入侧A相与B相之间" }# R! D9 @! n8 V
2.Between input A (transformer) and ground  变压器输入侧A相对地
* U3 p6 _6 i4 z$ L3.Between fuse inlet wire/ phase A of 4(power cell cabinet) and ground 进线熔断器或4号蓄电池组的A相与地之间
# }3 m0 p- [, H: H4 Between phase A outlet wire of unit 5 (oower cell cabinet) and ground  5号蓄电池组的输出A相与地之间
0 J, t0 A3 b2 T2 K5. Between output C(VFD) and ground 变频器的输出侧C相与地之间
: r0 f+ u! F. E6. Between output (VFD) A and C 变频器的输出侧A相与C相之间