我有个产品需要用到欧规3芯橡胶电源线,耐温要求90度
! R4 l9 s$ M8 r7 S4 c8 o! v供应商送样标示其电源线证书上没有体现耐温90度,且电源线上也没丝印标示90度耐温
0 L! P! e: u8 l3 ^! n但是可以保证材料是耐温90度的% R# \' c9 ^6 N( Y7 Q
我想了解,
. I8 \$ F/ _( h9 ?/ a" K1.符合标准的90度耐温的橡胶线,其证书上是否会有体现.若有体现,体现在哪.5 I/ n1 Z+ F5 N( x
2. 电源线的耐温,能否在整机做认证时做随机的测试
8 w7 j7 U; h" z: @( K8 n' U祈求专业的解答,谢谢!
发表于 2011-11-17 15:43 | 显示全部楼层
电源线上没有耐温标志的,一律按普通材料处理,也即是按70度。
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:45 | 显示全部楼层
引用第1楼tonze5082于2011-11-17 15:43发表的  :; M9 e, M1 [$ G! K
电源线上没有耐温标志的,一律按普通材料处理,也即是按70度。

" y( p. X0 d9 j, O* W7 m9 L# Q% @那么如果他的线上印上耐温标志,但是证书上又没有相应的耐温体现的,安规上承认不承认这个耐温的?
 楼主| 发表于 2011-11-17 17:39 | 显示全部楼层
upupup
 楼主| 发表于 2011-11-18 15:58 | 显示全部楼层
无人能帮我解答吗
发表于 2011-11-18 16:37 | 显示全部楼层
看60598标准,标12.2,
# C0 \# ^, j) m6 z绝大部分电源线都是PVC的,90度。% Q5 w$ C+ N+ _* c6 C
5 m# p. J3 r1 t
例外:装线夹那里的电源线,减少15度,为75度
% v) |8 V8 o, x) D. B3 W) }9 N8 Z3 [9 Q1 S# R  g& ]
(以上是标准答案)
发表于 2011-11-19 15:18 | 显示全部楼层
欧洲的橡胶线温度级别都是60度。但这只是个级别,并非不能在温度高的地方使用。PVC温度级别是70度,难道能说PVC比橡胶更耐温?
+ z& d8 g1 j/ e; q+ O这个级别并非直接对应使用的温度。
发表于 2011-11-19 15:45 | 显示全部楼层
橡胶线有60的吗,应该是70&90度吧
发表于 2011-11-19 15:59 | 显示全部楼层
這個問題是有點困擾,一般情況下橡膠線耐熱均比PVC線要高,且一般用於什麼熱水壺,咖啡機等耐熱較高的設備上.故個人覺得耐溫等級與實際耐熱應該分開來說,或者說標準意義上的耐溫是指銅絲耐熱,而空氣中的耐熱則是外被承受外界溫度而不易老化的能力.
发表于 2011-11-19 17:54 | 显示全部楼层
线材的型号看得出,一般七十度,带有v2的就是九十度