[电源产品] 开关电源AC/DC产品爬点距离和电气间隙为什么要按照有无PFC电路区分?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:35 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
PFC电路在AC/DC开关电源模块电路中的哪一部分?! a! i7 u2 h9 r" ?3 l
PFC电路对AC/DC开关电源模块的影响是什么呢???
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:37 | 显示全部楼层
引用第1楼liao_yl于2011-12-02 11:30发表的  :
8 C0 I) Q/ Y# Z- G! c, u你的那句话不全对。之所以那么说,只是根据经验,有PFC电路的,一般电压都要比无PFC的高,其实质还是电压决定的电气间隙和爬电距离。
PFC电路对AC/DC开关电源模块电路有何影响使其在电压上有不同?
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:01 | 显示全部楼层
让我困惑不已的两个表0 K( t8 e: K, P$ H1 k# Y& H+ s. v( C
a、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)                          
7 k+ {; n7 l! W3 @                                              电气间隙          爬电距离
5 t: i9 @+ ^' I$ `9 w( q: r: H1 jL线-N线(保险管之前)      2.0mm            2.5mm " n. [. J7 f9 r8 A3 D
输入-地(整流桥前)           2.0mm            2.5mm 9 a2 x7 _) W2 ^. d( u
输入-地(整流桥后)           2.2mm            3.2mm 5 n) q1 B8 s/ i( v/ w% g, j
输入-输出(变压器)           4.4mm            6.4mm
8 i5 k% V3 }8 t: \) S  J输入-输出(除变压器外)   4.4mm            5.5mm   ^' X8 ]+ ]: O0 y% J
输入-磁芯、输出-磁芯          2.0mm            2.5mm
; w0 r0 q- X0 ^: \3 `! r+ Rb、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)                          ) D! Y  F5 E4 i; X; K+ i$ S
                                                电气间隙          爬电距离" `: [9 g4 _# n; u3 S
L线-N线(保险管之前)      2.0mm            2.5mm
" {. X/ ~3 W" w6 Z- g输入-地(整流桥前)           2.0mm            2.5mm$ E& L8 M0 V& T' w" d8 @: C! E
输入-地(整流桥后)          2.2mm            3.2mm0 R6 }- y: T9 @
输入-输出(变压器)          5.2mm            9.0mm
# W- z# S( G! ]2 ~输入-输出(除变压器外)   4.4mm            6.4mm
6 i& z# `# T8 H- b3 s+ {+ `0 r输入-磁芯、输出-磁芯          2.2mm            3.2mm7 \8 w6 h) H% A& P; u
为什么要按照有无PFC电路区分?
发表于 2011-12-5 23:06 | 显示全部楼层
爬电距离和电气间隙主要还是由工作电压的有效值和峰值来决定。只是有PFC电路时,可能工作电压的有效值和峰值比较高。
发表于 2011-12-6 15:28 | 显示全部楼层
有無PFC, 工作電壓有差異,所以距離要求有差。不知道你說的這個表格,是在哪裡來的
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:17 | 显示全部楼层
引用第14楼Williamh于2011-12-06 15:28发表的  :2 }0 K+ R* c% e* ]8 y$ F  n  K
有無PFC, 工作電壓有差異,所以距離要求有差。不知道你說的這個表格,是在哪裡來的
在一个叫做“安规设计手册”的文档中摘抄下来的。
发表于 2011-12-9 14:41 | 显示全部楼层
你测量一下PFC后面母线到地的电压,从分析上,PFC抬高电压后,N接地,那么在测量的时候就应该会出现峰值电压较高的情况,讨论不如亲手动一下
发表于 2011-12-9 14:57 | 显示全部楼层
距离和工作电压有关系,有无PFC,工作电压会有所不同,所得距离就不会相同
发表于 2011-12-9 16:10 | 显示全部楼层
直接看标准 ,标准应该不会定义有无PFC这种说法,所有距离都是根据电压来判定的。