引用第2楼gaoyimin123于2011-12-08 16:02发表的 :' c# ? }% g: q# e/ `
2、 压线可靠性试验(Secureness Test) m7 s4 j2 Q8 v# S! |. H" J
压线可靠性试验的目的是为了测试端子是否能夹紧导线而又不会过度损伤导线。用端子接上规定类型和额定截面积的导线,挂上一定的重物,以每分钟10转(10±2r/min)的速度旋转,持续15min。经测试后,如果导线没有滑出端子夹紧件,也没有在夹紧件附近断裂,则端子的压线可靠性是合格的。如果有导线断裂或者脱落出端子的夹紧机构,则是不合格的。
0 L6 x4 f: h6 \( d/ |! Y* E3、 拉拔试验(Pull Out Test)
- D0 C! _2 A7 |- N/ ]* A: t" F% p* p5 O拉拔试验的目的是测试端子能够将导线牢牢夹紧在金属表面之间。用端子接入规定类型和额定截面积的导线,选用一定的力(lkgf),将导线朝导线的轴线方向拉,保持1min。如果导线没有从端子中脱落出来,则是合格的。
& T5 ?+ T5 `8 A' }) P) Y/ P5 \, d% L% u, V( G. h: j+ D7 V4 n
....... 还是看看UL310吧 |
|