  灯具做七级防水,外露电源线应该怎么处理,平时也就将它置入水中,结果今天打高压发现母端接头进水导致高压不过,请教下大家平时做七级防水时电源线怎么处置?另外7级防水时灯具的最底部离水面是不是至少需要1M高的水位?
发表于 2011-12-14 22:58 | 显示全部楼层
the cable shall according to the using situation
发表于 2011-12-14 23:42 | 显示全部楼层
母端接头采用螺纹密封压盖(看EN60598-1 4.12.5)防水效果会好点,7级防水时灯具的最底部离水面至少需要1M高的水位。电源线要用RUBBER 线,H05RN-F  
发表于 2011-12-15 08:19 | 显示全部楼层
7 级防水灯具应该标准中规定是30分钟吧!水深好名是距离灯具顶面30公分吧!如果我没有记错的话!
 楼主| 发表于 2011-12-15 10:54 | 显示全部楼层
明白,是不是就是电源线在水里面时一定要有防护,不然就让它外露出水面?
发表于 2011-12-15 11:10 | 显示全部楼层
电源线是需要保护或露出来