安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-87天11小时0分1秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6559天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月24日 星期四 下午 12 点 59 分 59 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: 蓝白-白蓝

[综合话题] Y1/Y2电容的外壳能起什么绝缘

[复制链接]
发表于 2012-4-21 08:13 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Y1  Y2 X1 电容在做IEC60384-14, 已经UL认证的时候,都已经做过live part to case 的electric strength 的测试,而且电压是2000Vac ,针对Y1 做到4000Vac 。

评分

参与人数 1安规金币 -1 收起 理由
cshuaiqiu -1 有错

查看全部评分

发表于 2012-4-21 19:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2012-7-5 13:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-12 23:10 | 显示全部楼层
学习了许多。
发表于 2012-11-28 15:05 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2012-12-17 18:13 | 显示全部楼层
准确的说,Y1电容只能连接在工作电压低于Y1电容标称电压的双重绝缘或加强绝缘之间,Y2电容只能连接在工作电压低于Y2电容标称电压的基本绝缘之间。
发表于 2013-1-7 14:00 | 显示全部楼层
老师说的很对,不过A1里面对这块作了适度修正,写得更合理了,主要还是要根据两端的工作电压来判定。
: N! N& F  T* K% R# e" x* y3 l6 iWhen fitting Y capacitors across barriers, the dielectric strength requirement must be
5 l) T7 I/ {. x: L3 J: E5 J6 zconsidered. For example, for voltages in the range of 212 V peak to 354 V peak, two MEANS8 e( [4 s9 D7 i' p
OF PATIENT PROTECTION are required to be tested at 4 000 V a.c. This would then require the6 j0 O' u% L1 \4 w
use of Y1 capacitors. Two Y2 capacitors in series would not withstand this voltage as they are
% Z1 N& q# F/ M2 drated at 1 500 V a.c. each. For voltages below 212 V peak, two Y2 capacitors would suffice as& y+ d- ?; |6 h+ D7 J( l2 G2 A1 m
the dielectric strength requirement is 3 000 V a.c.' |6 {8 y2 N0 I  ]  n

# g/ u3 U$ Q' i: X) U2 o# I4 \: y. \A Y capacitor (Y1 or Y2 only) complying with IEC 60384-14 is considered equivalent to one2 U4 M) E: A6 D: b
MEANS OF PATIENT PROTECTION. Where two capacitors are used in series, they shall be% x1 ^. p; u! m
identical in type (either both Y1 or both Y2) and shall have the same NOMINAL capacitance.& ~* R; x* |3 @1 c* j! [! Z6 ?2 j
The capacitor(s) shall meet the dielectric strength for the type of protection for which they are
+ R( u8 N% }$ p5 ?being used (i.e. one or two MEANS OF PATIENT PROTECTION).
( D" l- h( z! [3 i( J8 h, r. ]* t7 X' U
Where the working voltage across a barrier forming a MEANS OF PATIENT PROTECTION is less
* M( S/ k8 |( p* M3 bthan 42,4 V peak a.c. or 60 V d.c., a single Y1 capacitor is acceptable for two MEANS OF0 o. l- F  y2 x# B- {
PATIENT PROTECTION.