[其它标准产品] 关于绝缘电阻和介电强度试验

[复制链接]
发表于 2012-1-6 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这两个安规试验,在国标里一般的试验部位,是非电气连接的各带电回路之间,各独立带电回路与地(金属外壳)之间,后一段比较好理解,前一段话是怎么操作的。
6 ]9 k$ m* ^% o" N5 O我们在做开关电源模块时基本做法,一般是输入并起来,输出并起来,然后做输入和输出之间。
* _% K6 j+ d% }# m4 @$ {那输入之间如L和N之间以及输入DC+和DC-之间需要不需要做啊。
发表于 2012-1-6 09:33 | 显示全部楼层
是说电气连接还是导电连接?
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:36 | 显示全部楼层
标准中一般都说非电气连接
发表于 2012-1-6 09:40 | 显示全部楼层
按照LZ关于电气连接的说法,L与N、DC+与DC-是电气连接,不需要做。
0 f/ N3 m. n# K' U! }可是我觉得这里说的应该是导电连接而不是电气连接。* E* _8 Y8 r) A7 ]. w
即:是非导电连接的各带电回路之间,
发表于 2012-1-6 09:49 | 显示全部楼层
我觉得是应该做的。 不过做L N之间时,需拆除某些部件。 在做SELV DC输出时,就按100 / 500 操作。
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:15 | 显示全部楼层
我再看IEC的一些标准,介电强度写的是差模做多少伏,共模多少伏,我感觉这个就要明确多了,极与地之间做多少,L与N之间做多少
发表于 2012-1-6 10:17 | 显示全部楼层
我觉得不需要做~
发表于 2012-1-31 15:08 | 显示全部楼层
L/N之間與DC+/-之間,都是功能性絕緣,絕緣電阻與耐電壓一般都是在驗證基本(Basic)絕緣與加強(Refinfore)絕緣,如果想要驗證function insulation的能力,那當然可以去進行~ 但是60335似乎沒這樣要求~