[CE认证] 求助:有关安全隔离变压器

[复制链接]
发表于 2012-1-12 10:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑
5 t; T2 b  e, T% Z5 i4 t
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
9 c2 F+ a# d9 `6 s1 R你的困惑我总结如下:
. B: x4 Z4 x" s1 Y: N7 |1 \9 H& n8 T1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

3 N% s7 \; n  c7 Z4 X  [* |
7 j# K) g+ m9 l, ?% f是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm  不是8mm了
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:21 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
: F9 `% V9 g7 d2 L你的困惑我总结如下:& z: G0 ~0 r. X7 r$ ~. M- Q
1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...
: B& @6 P" H6 b. V- C' P
谢谢兄弟喽
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:24 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-1-12 10:12
  l: b5 s- s1 V  G" O' [, a2 r, c还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
" z- g. j5 M% M4 e; R
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
发表于 2012-1-12 10:27 | 显示全部楼层
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17
! [1 O+ m  B8 O: b( k9 c是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...

3 f" l) C' T. j% f# ^如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2
发表于 2012-1-12 10:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑 * b, W* @* N* D% ^; E/ u6 b) F7 y
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24 % D; R$ q) N  F: u  P# R8 ]
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
" a0 M% i9 z5 o( o; f
/ C& g3 W& q- c% y
你这问题问得。。。
/ V0 \4 _- r* ~) M你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
, Q; `4 M% w) H* ?( Q' W如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。
! \, A4 v' O' |' E& u, [3 O- w* Y# j如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。
发表于 2012-1-12 10:34 | 显示全部楼层
建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)
发表于 2012-1-12 11:08 | 显示全部楼层
' \# f, L5 O, C1 p* L
不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。
( Y  ]; u; d# n/ d$ k/ P. Z- N" I9 q/ q2 K. A
爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。
+ p0 |8 j% p# \0 c. I电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。7 t& P0 p+ r+ K4 D
见不到结构什么都不好说。1 F; A6 Y# W. L1 `2 o3 R
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:14 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-1-12 10:31 ) n3 h* a. D. L9 p  [; a
你这问题问得。。。' I  M7 x5 Q/ w2 t& `* \/ G7 B
你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
: l9 ^1 P: D, |8 h如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...
; u5 G9 M- r  X9 b' J! {) {
偶是做结构的   有关认证的  好多都不懂    大家见谅哈
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:18 | 显示全部楼层
yearl 发表于 2012-1-12 11:08 5 R  y2 T5 Q) C' Z% z
不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...
9 W+ n. i: w/ j  g8 l% H) O) z
谢谢兄弟的回复  偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了