[IEC标准产品] 国标的电气强度及接地电阻测试

[复制链接]
发表于 2012-2-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
查看了一些资料对耐压测试的电压的设定如下:
* f8 a; a4 n* g耐压测试电压:有一个通用的规则试验电压 = 电源电压× 2+1000V 。例如:试验产品的电源电压为 220V ,则试验电压 =220V × 2+1000V=1440V 。  j) t" v- U. N
通常耐压测试时间为一分钟。由于在生产线上要进行大量的产品耐电测试,测试时间通常降低到只有几秒钟。有一个典型实用的原则,当测试时间降到只有 1~2 秒的情况下,测试电压必须增加 10~20% ,以保证短时间测试时绝缘的可靠性2 {: x8 H, X+ {# V1 U: Y: v$ T
耐压测试仪参数设定为1800V,5mA, 1秒,但对照GB4706.1-2005的附录A:器具的绝缘要承受50Hz基本为正弦波的电压基本绝缘施加1000V,加强绝缘施加2500V,请问1800V,5mA,1秒的设定是否合理
0 v" W, |0 n* ?+ O9 t
8 {. N( b- o: u- n* ~" b; j另接地电阻测试仪的时间一般设定为3秒,依据是什么标准来定义的(如IEC,CCC)?是否提高产能+可靠性保证?
7 }. a- P; P. T# m& ?

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
footballfans + 1

查看全部评分

发表于 2012-2-15 16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwnw_007 于 2012-2-15 16:12 编辑 7 _5 {) H. C* ~2 @) ]* O- u

  Z! [8 [$ D2 |7 DIEC标准也如此规定的。1800V,5mA, 1秒,没有人说你不能那样操作的。关键是打高压是什么目的?
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:32 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2012-2-15 16:07
9 g! j. V' f% ?" \IEC标准也如此规定的。1800V,5mA, 1秒,没有人说你不能那样操作的。关键是打高压是什么目的?
, [: K# r3 A1 x0 ^$ j
用来验证产品瞬间耐压的绝缘能力是否足够,GB4706.1 13.3和附录A的例行测试有些出入,产线的高压测试应按哪个设定?另若易触及的部件为塑料件,测试时需用金属箔覆盖非金属部件吗?产线测试大多是不需要金属箔的,触电直接接触易触及的部件,这样有没有风险?

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
luqing_sz + 10 赞一个!

查看全部评分

发表于 2012-2-15 18:38 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-2-15 19:51 | 显示全部楼层
jakie0810 发表于 2012-2-15 17:32 6 {/ l3 _, {  p! ?
用来验证产品瞬间耐压的绝缘能力是否足够,GB4706.1 13.3和附录A的例行测试有些出入,产线的高压测试应按 ...

& G6 w" E4 a7 s1 ^/ Z" C- o) G0 F可以做了治具的呀!

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
lzqjtbhj + 1 很给力!
luqing_sz + 10 赞一个!

查看全部评分

发表于 2012-2-16 10:36 | 显示全部楼层
1800V,5mA,1秒的设定是否合理: c8 v9 p9 \+ c  N

  V2 I0 z3 R6 C* C个人认为,例行检验,这样设置不合理,
& g! f4 y! r# J/ V, S因为耐压其实是个伤害性的测试, 对于成品来说,不应该在出厂前受到过度的伤害, 所以例行检验还是1000V 1~2s 比较合理.

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
footballfans + 1

查看全部评分

发表于 2012-2-16 10:54 | 显示全部楼层
LS有理。
发表于 2012-2-16 11:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2012-2-16 11:29 编辑
8 a6 g2 F2 Y) O2 N3 Y: ]4 h0 u. M, A  P
例行检验,建议采用标准给定的技术指标来做。
发表于 2012-2-16 11:38 | 显示全部楼层
耐壓打多少/時間多少 標準上都有規定的
发表于 2012-2-16 12:36 | 显示全部楼层
jakie0810 发表于 2012-2-15 17:32 ( A! w1 m) [/ h& U
用来验证产品瞬间耐压的绝缘能力是否足够,GB4706.1 13.3和附录A的例行测试有些出入,产线的高压测试应按 ...
! O) H; Z0 M0 p( i. i# r# `: l
非金属部件的话要用200mm*100mm的金属箔将待测部件包起来,然后进行耐压测试