本帖最后由 329485466 于 2012-2-17 19:54 编辑
! @, q2 W( h! P, R1 O88169103 发表于 2012-2-17 15:16 % u" `8 V8 I& u" _/ {2 `1 K0 P
但是带载的话就会测到其它仪器的漏电流啊 6 |& ]& Q3 z4 l% B4 J, C1 V; r
0 Z5 \) T' R( Y0 `. O W- V像漏电流和电容放电都是不需要带载的,假如电子负载的端口本来对PE有漏电流的话,这样测出来的结果回偏大。最好是负载都不要接。
# I6 a3 f" V r, s: B简单的说下950中单相TN/TT漏电的测试方法,三相设备有兴趣的话再讨论+ Z5 I4 |9 `1 v
1.漏电流通常由Y电容和杂散电容,变压器耦合电容等形成。8 Z" x0 I- H. P
2.根据容抗公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)可以看出漏电流等于2×π×f×C×U,这就说明漏电流和输入电压和频率有关。
# ?/ n. ~6 F8 |5 L测试时就需要选输入频率的最高频率,电压就需要电压上限(或额定值)加上容差。
5 ?+ D7 M0 i: k! e& P3. 选什么样的仪器:首先我们需要一个电压和频率可调的电压源;测试电压和频率,我们需要一块万用表,测试漏电流我们可以用228表来代替标准中网络。: f: s8 ]+ K" u! N8 Q) W
4.方法:将设备按如图所示连接,a.测试外壳漏电流时,将PE线断开,228 串在其中(没有接地线的话就不说了,一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机壳,塑料壳的需要贴铜箔等)b.测试输出等可接触端口时,有PE线的话,需要将PE线接上,228表一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机可接触端子。c. 将L和N反接按上重测一次。(具体看IEC60950-1:2006 5.1节)
& B% r" e9 m) M0 h5 c
* J9 g( M: M$ I
5 V( Z/ O( r# I% L% D欢迎补充一起学习!
* S+ V( Z3 i1 a# ^/ H+ @ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|