楼主: kittyzhang

[IEC灯具] 热缩套管能满足加强绝缘的要求吗?

  [复制链接]
发表于 2012-3-15 13:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
笔误,是标准IEC/EN 60598-1 4.9.2要求
发表于 2012-3-15 14:44 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-15 10:39
( J- |' g, x+ o- N* \  Z请打开以下连接,找到137决议
& r1 f9 |; {1 M; h! ahttp://www.iecee.org/ctl/sheet/html/ctl_decisions_lite60598ed5.htm

" `/ `6 m5 ~4 D谢谢!学习了。
发表于 2012-3-17 12:32 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-13 17:35 9 N& i% S" X1 Z/ g6 I4 a! T. K
不可以做加强绝缘。' C, }. Y% k% x& H
请查看CTL决议 137/03.m" c1 P% S0 F: G+ a* N. U: B, }
决议:不满足球压测试的材料不能作为加强绝缘。
5 G( z& k, p! ~
这个决议能发给我下吗?
' z$ e2 F* S4 [/ i+ V# Jenp2006@126.com 万分感谢!

点评

上面不是发了链接地址吗  发表于 2012-3-17 20:07
发表于 2012-3-17 12:33 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-3-13 21:04
- ?& R+ L7 R4 I/ Q0 s驱动用一层热缩套管包着,耐压能过,爬电距离和电气间隙能满足,就可以直接把驱动包着,放在金属壳里面了 ...

4 u" p- f& I- _+ @对自己的回复做一个检讨!
5 J* ?, i/ r: z( L8 o' o昨天与第三方确认,用热塑套管包住driver方法不是很可取,除非包多层。8 `  t4 b5 y' i8 m/ j
主要预防,被刺穿的可能。
发表于 2012-3-18 14:29 | 显示全部楼层
我们现在也是只用热缩套管的    看国外的都灌绝缘胶的。。
发表于 2012-5-11 20:14 | 显示全部楼层
我做过一次这种产品,铝合金的外壳方便散热,但是驱动是直接用套管包住,然后安装在外壳里面。打1750V 不过。对于这种产品上面的兄弟说的好,国外直接灌胶,这个方法最好。
发表于 2012-5-12 12:31 | 显示全部楼层
ltnltn 发表于 2012-5-11 20:14
) i$ q5 P. ~7 b& ?; s我做过一次这种产品,铝合金的外壳方便散热,但是驱动是直接用套管包住,然后安装在外壳里面。打1750V 不过 ...
7 G8 M  q0 ~" {, \
灌胶随然是好,耐压能过,! T2 [9 y. b% S$ ?; u
  要考虑到成本的花。估计没有几家公司舍得
发表于 2012-5-14 19:11 | 显示全部楼层
可以加强绝缘   我司都是这样做的
发表于 2012-8-8 17:31 | 显示全部楼层
究竟套管能不能用?打高压不过怎么还大批量出货??
发表于 2012-8-8 20:33 | 显示全部楼层
靠近灯头的部分的外壳一般是塑料的,那么热塑套管起附加绝缘是没问题的,次级因为是隔离的所以也ok