[GB灯具] led筒灯线径要求

[复制链接]
发表于 2012-3-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 xqaql 于 2012-3-23 22:59 编辑 ! L9 h5 m1 E! d" l/ A
( N. r0 e1 O; m: {3 L2 |
LED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。
9 c" \2 Q3 v9 J( H现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)
; V# d+ Y7 m7 y8 A; E- ?
2 D: f, B. x  I$ R
1 I  W2 c6 t  ~% V- M0 ~6 a! @
  b' ]: n! J) j% n, |  @9 V! X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-19 17:03 | 显示全部楼层
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
发表于 2012-3-19 17:14 | 显示全部楼层
我说下我的看法,不对的请高手指出。
( b% L/ ?. p. a" G7 }7 _1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?+ B$ S4 ^4 b& A$ `9 N2 z
2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。% `; ~" n! C7 Q) W: L8 Y
另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 显示全部楼层
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14
0 W3 u* j, w: L; d: ]我说下我的看法,不对的请高手指出。9 P! q- |5 {2 G) w' T; j6 H
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...

$ b0 e6 i: e0 f: K9 {关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        
3 h/ Z" i, Z# u6 Q额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?% Z$ ^8 [9 T% {8 r/ |4 D

5 b  b- b( ]+ |$ D% X
3 @8 c+ S7 i! R4 j至于外壳和电源处理看下图:
7 O/ y& j8 E  U$ [7 q5 \% o4 L* \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-20 08:21 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47 # ?1 S  \: B( G9 D, J4 R  ]9 D
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...
. f  u& Z1 W$ F) N
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
, \9 \+ Z; P+ Y; J2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21 2 z: c: |: [/ Y# W
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
  P3 T0 ^& {! o: M8 s* i: U2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...

' f5 q4 t/ k3 K前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。3 v7 T3 j; g9 Y( I8 y6 |
           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     8 t3 `) p# E5 \( ~7 o
( D7 G. U% e, x1 |% S6 s! ^6 j: ^3 s
2 b" J& \7 {& A9 o
发表于 2012-3-20 10:44 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35 0 u) ]' ?! U+ g1 d2 B
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...

0 V) j: Y% V2 \; U; s- t) k8 W回答你固定布线的问题吧
7 K3 W8 L* A0 x6 @" P( {+ ~0 Y5 @固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。
6 o; b3 E/ T9 O控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44 & S6 m8 |3 `! E9 `1 g1 S
回答你固定布线的问题吧; J: h# Y* C2 X, _/ F% C6 o/ b% @
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。
6 p0 b( q& m  a2 r- Y  ?+ n& P控制器,或者固定 ...
3 h% Z8 n5 D/ H0 D: g
也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm$ Q4 x, e% i' \3 F3 ?
2咯
发表于 2012-3-21 08:51 | 显示全部楼层
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求