6 z* A3 w- `8 u. K山炮 发表于 2012-5-17 23:51 
7 T) l' u" X" ~5 ?2 y这是绝缘的充电效应、极化效应所致,越测数字越大,一般是施加电压一分钟时读数,即使没有跨接电容或分布电 ...
3 n# f( e0 l0 [3 M+ A$ P怎么能消除这种效应呢?或者只能测量一次,读取1分钟时的读数?一般是测量几次?7 r& e0 |- U# F1 E* n0 X9 X3 I, w$ N
GB7000.1-2007 第10章“绝缘电阻和电气强度”里对湿度没有要求,是不是必须做了第9章里提到的潮湿试验才能做后面的耐压和绝缘电阻?2 I2 m$ N4 G8 L4 y8 W8 X0 V
plus:我们用的标准里绝缘电阻指向的检测方法是GB7000.1的10.2.1. Q, X/ B* |& v8 {9 y% @