Melodymg 发表于 2012-2-7 16:30

看了作者的图,认为没必要接地

往事如烟 发表于 2012-2-7 16:30

小鱼er 发表于 2012-2-7 16:23 static/image/common/back.gif
上个简图,adapter是I类和II类时,要求是否会有所不同?

adapter是安全隔离的,后续的金属外壳可以不接地.

小鱼er 发表于 2012-2-7 16:31

Melodymg 发表于 2012-2-7 16:22 static/image/common/back.gif
首先你的保证你的适配器能否满足加强绝缘,是否有隔离,就算输出线材滑落碰到金属外壳部件,只要强弱点之间 ...

我同意你的说法。
那么适配器满足加强绝缘,且强弱电之间绝缘距离足够时,就算外壳上的电压等于次级的SELV电压,只要漏电流不超标,就算可接受了吧?

Melodymg 发表于 2012-2-7 16:36

是的

hammerya 发表于 2012-2-7 17:15

设备是否是必须连接适配器才能工作?

小鱼er 发表于 2012-2-8 10:32

hammerya 发表于 2012-2-7 17:15 static/image/common/back.gif
设备是否是必须连接适配器才能工作?

这个有什么影响吗?

jsspace 发表于 2012-2-9 11:13

满足两个条件,外壳可以不接地。
1)金属外壳满足双重或者加强绝缘。
2)适配器初级输入线固定良好(不会有脱落而使外壳带电的风险)。

小鱼er 发表于 2012-2-9 11:23

jsspace 发表于 2012-2-9 11:13 static/image/common/back.gif
满足两个条件,外壳可以不接地。
1)金属外壳满足双重或者加强绝缘。
2)适配器初级输入线固定良好(不会 ...

那如果有其他的情况导致网电压加在金属外壳上呢?

jsspace 发表于 2012-2-9 11:47

本帖最后由 jsspace 于 2012-2-9 11:48 编辑

小鱼er 发表于 2012-2-9 11:23 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
那如果有其他的情况导致网电压加在金属外壳上呢?

这个会对你的应用部分的漏电流造成影响吗?
根据你的图片,应该不会对产品的应用部分漏电流产生不良影响啊。

520168 发表于 2012-2-9 11:55

我觉得不用接地.:)