安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: 矿泉水

[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
发表于 2024-4-1 17:28 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
SELV电路接地了  就不满足SELV的要求了   不接受这种结构

点评

我说的是PELV  详情 回复 发表于 2024-4-26 00:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-26 00:14 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-4-1 17:28
  n9 d+ P7 {; C$ N; ]SELV电路接地了  就不满足SELV的要求了   不接受这种结构
, I4 _! z4 B; k) L& I' s1 t
我说的是PELV

点评

2018年的贴了。。。 看PCB,你这个产品上的接地,是功能地,而不是保护地。不符合PELV的定义  详情 回复 发表于 2024-4-28 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-28 13:13 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2024-4-26 00:14
  i: }2 I" L4 g$ V& |9 ~- p- r我说的是PELV
2 j) Q: I) d+ h1 o$ Y$ b  D: J
2018年的贴了。。。
5 \: X2 w* X. n看PCB,你这个产品上的接地,是功能地,而不是保护地。不符合PELV的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 21:55 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2018-8-1 22:53& {, F% Q! {* B
弱弱的问一句,PELV真的可以触及吗?

& U0 Z9 c' S1 y按照定义是需要同其他电路以基本绝缘+接地或双重绝缘或加强绝缘来隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-15 15:03 | 显示全部楼层
PCB板上接的地应该时通过一个回路的电容隔离,可以认为不是真正的接地,不当作PELV就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报