[IEC标准产品] 请教大家一个关于PELV的问题

[复制链接]
发表于 2018-8-2 09:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
表示也遇到同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-2 10:19 | 显示全部楼层
矿泉水 发表于 2018-8-1 23:52  j) S6 L! J9 T$ f. y
5没有直接接到保护地,也没有用两个保护阻抗隔离;而6是直接接到保护地的,但是直接接到保护地的部件还需 ...
  x7 H  c1 o$ [+ Z. x7 `
6应该不是接保护地,7才是接保护地。我是看不懂3和6的区别在哪里, 为什么一个是III类绝缘,而一个却要II类绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 15:01 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
7 Y, b$ u3 f# M3 R$ _这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...

2 S3 j! O& P. W0 b8 E0 A个人赞同这个说法,1.与电路之间是加强绝缘隔离的,2 安全特低电压工作的,如果安全特低电压电路的输出满足8.1.4章节,那这个两个条件加在一起就是不带电的啦,人手可以触及的部件了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-20 16:00 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2018-7-28 11:13
: \! \  d  M1 ^- f  N# K这类产品结构我怀疑了快有5年了;( L, K% r" O& e" L+ a3 N
①目前做过CCC、CB、CE、KC、PSE、BSMI、ETL、UL、SAA等,仅一家机构( ...

+ `# G% W9 K9 s/ H  u可以啊 老板 互相交流有空学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:49 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 18:15
6 e2 f4 W7 u9 P9 i) Z2 h2 ?: g; @; I0 W这个问题不用想复杂了。简单来看,对于60335,可以碰到的部件要么是,1. I类器具的基本绝缘+保护接地;2. I ...
* I3 h/ G/ {8 b# I
我一直对目前市面上的PELV电路存在质疑:% a1 l" Q( B9 t/ U/ u. v3 Y5 Z
就是关于protective screening是不是就直接等于保护性接地这个应该是有待探讨的;
6 i& n& i- T" C! |麻花兄可以去参考下IEC 61140(GB/T 17045),这里面有相关保护屏蔽的一些简单要求说明;$ v2 r) K$ y: l" w5 m. i" ]/ }
1、要求连接到设备的等电位联结系统上。且;
. H' G$ F9 U" a" D7 g2、本身符合等电位连接系统的相关要求;3 a7 s7 a% Y# P

" W$ G  p8 M1 [: G! P' |; e; t就一般I类器具的接地系统是否上述2者都符合,我目前还暂不能下定论。4 Q& g7 G% m: t$ A. T

0 C3 C9 o" x9 l8 M, B& W: [% f, x0 v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:55 | 显示全部楼层
小麻花 发表于 2018-8-1 17:583 _4 D. A( x2 H3 c' |3 n$ Y
大神呀,492这个决议我们前不久讨论过,但是有一个地方不明白,5和6有什么区别?

! Q6 ~" k: S3 x# {1、2、3、4、7一般大家都能看出名堂来;
2 I- {2 N4 Q) I9 `' i6 c5、6的差别,我们一般都在猜测;
' p9 b2 T0 t* v我猜:
2 w3 h- X0 Q9 u) t0 v5 ^5、所谓不着调的PELV电流直接人体接触,带弱电的部分被人手接触;
, ~" G" W3 R, ]" }1 [$ l3 ]6、如果那部门满足II类结构,那么就可以接受【满足II类结构的弱电PELV弱电部分?】我不太能理解这是个什么鬼结构。' P- X8 s! U2 S- h1 m# ?/ P/ N6 X

2 ]1 D. x! p/ R0 L3 x图一与图二的根本原因还是SELV电流与PE之间是否存在保护阻抗;6 T& O( X' d! q$ H6 J$ f
目前市面上99%的是没有保护阻抗的PELV电路,是不是都可以理解为5?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 10:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-8 14:57 | 显示全部楼层
刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地不合格,请问高手要如何整改 。能否看作PELV电路,如何才能判定为 PELV,看定义PELV好像SELV接地演变,他们有何区别,要如何才能SELV演变成PELV。

点评

不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-28 19:58 | 显示全部楼层
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:57
4 S# h# C# S. A) @+ X刚碰到案例,水位感应器是安全隔离弱电供电, 但有一根线要连接到有接地的金属内壳上,给机构判定SELV接地 ...

. `2 G, A1 D4 c$ e不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。

点评

最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 14:25 | 显示全部楼层
Jasonli小白 发表于 2024-3-28 19:58
& G9 [$ F# `. T. ~2 b+ }% `/ b4 k不判PELV的,没有碰到过家电用PELV的,那根线是使水位感应器形成回路的。
6 y- _, b6 s1 a' r0 a% ]' F
最近这种结构的产品有有风声在传,就目前来说“接地屏蔽”这个是有待专家或TC61给出回复的,什么样的才叫接地屏蔽?目前来说,结构给出的回复是接地件将整个低压电路包裹起来,即人手只能接触电接地的金属部件,不能直接接触到ELV电路。- u0 D3 u* m0 K3 M
$ I, S6 }) X6 t$ U& N( x4 b
现阶段我也觉得这种理解是比较合理的。。但是可能很多产品就存在不合格的问题了,比如楼主的这个结构,电极可被人手直接接触时可以不碰到金属接地件。
回复 支持 反对