[IEC标准产品] 关于接地线与零线和火线之间谁先绷紧的问题

  [复制链接]
发表于 2012-9-11 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于接地线与零线和火线之间谁先绷紧的问题:各位大侠,以下图片是本人在一工厂验货的一款石英管取暖器的内部结构,在松开固定电源线的线扣后,接地线先于零线和火线先绷紧,这结构大家如何看待?本人认为不合格,不能满足17.3第二段的要求,但工厂工程师非说此款石英管取暖器的电源线是线扣扣住的,是不可拆卸部件,而17.3说的全部都是对带有接地连接的可拆卸部件;认为该接地线先绷紧的结构不适用该17.3的要求,接地结构没有问题。! Z" L# O  _7 m
附上图片:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-9-11 19:35 | 显示全部楼层
明显不符合27.3的要求。
发表于 2012-9-11 20:25 | 显示全部楼层
不管是否可拆卸部件,考核都需要优先接地长于L/N极的
发表于 2012-9-11 20:54 | 显示全部楼层
1、可能存在问题(不符合23.1、25.9)* N2 [% P, Z8 s# k- v- a) M1 t
2、明显存在问题(不符合25.10、27.3)
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:09 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2012-9-11 20:54 ( r. C( ~0 r7 X8 t$ J% ]4 @8 c
1、可能存在问题(不符合23.1、25.9)4 O, o( S( g0 {5 e5 c( w0 |
2、明显存在问题(不符合25.10、27.3)
3 B/ W* B# [. P; c
25.10是符合的,是黄/绿双色的地线,黄色在后面没有拍到。
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:10 | 显示全部楼层
wwnw_007 发表于 2012-9-11 20:25
1 B) B( W# F2 a3 a4 \3 J% u1 o" j5 M不管是否可拆卸部件,考核都需要优先接地长于L/N极的
' O5 W; t  ]3 ?/ `/ p
谢谢版主
发表于 2012-9-12 08:40 | 显示全部楼层
不符合要求
发表于 2012-9-12 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanaut 于 2012-9-12 08:53 编辑
  D4 B$ r8 B% I+ u  M- b) P8 ?, D: k6 l' G; f
27.3所陈述的是“接线端子或软线固定装置接线之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,截流导线在接地导线之前绷紧。”
7 D# z  a& |1 C# ]4 k9 u: B有两点要注意:1、没说明地线一定要比L/N线长;2、是线从固定装置中滑出,不是松开。
; R8 o# M$ n( l/ u9 r所以判定依据是,稍稍松一下软线固定装置,让线可自由滑动的情况下向外渐渐拉紧,如地线最后紧判合格,否则不合格。
发表于 2012-9-12 08:51 | 显示全部楼层
做好准备功夫才开炮,一炮就炸散他。自己都迷糊了,别人就不当你是安规审查的老大。
发表于 2012-9-12 08:55 | 显示全部楼层
标准要一个字一个字的看