27.3 已经说明了固定装置失效的问题,所以一定要LN先于地线拉紧,但是注意线的拉力施加方向与产品电源线固定时的方向一致。
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:34 | 显示全部楼层
meccawang 发表于 2012-9-12 13:32
0 o9 K5 @) n* G& o! r我追加提问一下,如果外部电源线进来跟内部线压接了一段,是不是同样也得考虑压接这里不牢靠松动的可能?

$ }4 u5 g; Z% Q, t是要考虑的,同样也要考虑地线后绷紧的问题
发表于 2012-9-14 15:46 | 显示全部楼层
meccawang 发表于 2012-9-12 13:32
% @4 E  `: P3 k: y' q我追加提问一下,如果外部电源线进来跟内部线压接了一段,是不是同样也得考虑压接这里不牢靠松动的可能?

( I7 O  H9 J7 [3 z8 P这种连接方法太不可靠了,请使用柱形接线端子~~~~~~~~
发表于 2012-9-15 09:39 | 显示全部楼层
不管电源线是怎样的固定,考核都需要优先接地长于L/N极的。
发表于 2012-9-21 12:47 | 显示全部楼层
应该松开电源线固定装置,且在正常状态下来测。' _# j  y$ F. s9 J7 [
你现在把盖子都去处掉了测试,我认为你的测试方法有问题。
发表于 2012-9-21 22:49 | 显示全部楼层
地线要长于L和N线。
发表于 2012-10-26 20:04 | 显示全部楼层
标准要一个字一个字的看,支持