安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有-80天14小时9分16秒
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行 6552天
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 2025年4月17日 星期四 上午 9 点 50 分 43 秒 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: blakema

[欧洲产品] EN 60204讨论专区~~

[复制链接]
发表于 2010-9-14 09:18 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
EN 60204-1 5.6疑问: 5.4(防止意外起动的断开器件)和5.5(断开电气设备的器件)在其断开位置或断开状态提供能锁住的机构(如挂锁)。请教专家,这种能锁住的机构到底是什么样的?能否举个实例说明,有图片更好。谢谢!
发表于 2010-9-14 09:25 | 显示全部楼层
60204中提到的紧急断开器件,大家平时有碰到过吗?一般用于什么情况,跟急停的区别在哪里?
发表于 2010-9-14 09:48 | 显示全部楼层
防止意外起动的断开器件:隔离开关、隔离器、断路器、插头/插座、在电箱内的可拔式熔断体,以及可插拔式连接件。这些都是标准中的叙述。) R3 _( A( T5 B
请有心人贴出图片,大家就更好理解了。
发表于 2010-9-14 10:11 | 显示全部楼层
8.2.8条款中,泄漏电流较大的设备列举了可调电气传动系统和信息技术设备。有这方面经验的朋友请指教。
发表于 2011-8-9 14:39 | 显示全部楼层
有没有结合到具体的产品的呀?) A% E+ n+ c7 g. V
我在做小型混凝土搅拌机的时候,ITS的认证测试报告里面有一点是根据60204和60335要求功率小于900W的一定要做成二类结构?但我看了一下这两个标准,貌似没发现有如上的要求呀?是否还要结合其它的标准呢?
发表于 2012-1-11 22:16 | 显示全部楼层
moneye 发表于 2007-12-17 23:20 4 E7 @. y: w- k8 @2 ^
EN 60204只是电气安全方面的标准啊,做CE认证才需要EN 60204标准,国内的5226.1与EN 60204差不多
/ d: p- h- \1 V实际检测过 ...
7 S5 _3 e& ~( x4 b2 I7 Y* q+ X3 I
深有同感
发表于 2012-1-12 08:32 | 显示全部楼层
yuxinlucy 发表于 2010-9-3 15:46 0 @. [3 C6 P! @2 |: G
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

1 o* b% j( }/ n7 Z9 I! @" ?9 J) {. l: n
这个机接地排处有一个端子连接多根接地导线的现象,标准里说这种连接需要特殊设计的端子结构,我就不明白现在图片上的连接到底算不算特殊结构,如不算这种连接方式就是不合格的。
发表于 2012-2-14 12:30 | 显示全部楼层
EN60204-1的标准不评估温升等一些常规的测试项目吗/?只有18章节讲了一些测试哎。哪位有报告可以传一份给小弟吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 1/2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-17 17:50 , Processed in 0.066193 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表