[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置4 Y1 X5 }8 @1 o0 P! A% B( |# L+ _
" |$ K+ q, L! @5 B+ e1 q$ z5 x
5.1节 电源入线
2 N) v& d& \% }: H% ~0 v x( e1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
& f4 G2 U0 E1 {7 U+ _3 }2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。/ X, E, _: f3 w
3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
K: q5 Y; @8 [2 {若实际上不可行,可使用端子台。
* g+ d' v8 O3 M4 w4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。 D) u. S. X6 u* L* y) F4 L
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
7 D+ m7 B; f2 V, w6 q8 N6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。, _' g4 a- ^! b B7 m: ]$ X/ z
( t: F5 n- x. b5.2节 外部接地系统0 g3 u/ ^) P6 A
1.外部保护接地以PE标示。, M7 R' M" {+ w) u
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
/ t6 O4 G3 g8 t9 R7 K3.铜PE导线最小线径需求
+ t3 z7 _$ x1 ]* h- S! Q) E4 c电源相线) q, f& a+ O ~: n
S(mm2) PE导线(mm2)
# Z; ^, j% y0 V) AS ≦16 S. \0 k1 R+ T7 M6 h8 k4 a
16 < S ≦35 16+ y5 X) Q# w, y" }6 z3 T# e
S>35 S/2
" ~: x" e3 `* f9 A. Z
+ D, n- I4 c+ z1 V# g3 ], f3 O. y4.其余接地线需标示 。
( [* h3 k" ^8 t7 x4 X o( C4 C8 R) ` P- x, z. ^" W4 r
5.接地线须使用黄+绿色线。2 N8 G/ [6 X5 Y6 K& l; a7 }
( f# P5 R5 k$ O. o p; C; Q5.3节 电源断电装置
# S' w p' w1 f1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。# u5 E5 |) g3 i, _( s
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。4 }4 C5 B' ]" D( x [# }
3.断电装置应为下列之一:) [1 K' J2 S9 R' }) K5 r0 Q( ]
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
, U Y1 r% ^% W- l b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;6 @0 _1 e7 k- @& K5 t: v8 M
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
# E) ~& C. N x9 m% ? d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ;
* B: c. Y1 K G3 t; a e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。7 B% y! E/ m) G( V( j' ^
4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
: B( W, L! O9 H5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:: {5 U8 R1 N! m3 m8 E
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
7 b2 `& d, |# r1 G/ D (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);1 O" ?2 E. z! K
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
0 s) L/ ^9 K" E0 Z, r' i (4) 在O位置可上锁;3 P% E4 |) G; i2 ~( P4 J6 J
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。# y2 w; t1 |& G) D
6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。 ; q1 C# w' q7 Z+ s* M2 k* P* ]
7.不需被断电装置切断之例外电路:
& P2 @3 L- T0 \(1) 供维修用的照明电路;
) i; @" l2 @& B' u# F1 V(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
# A9 }/ h" K, K8 ?% D }2 G(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;
C% ?! c3 R+ V; Y. c/ s: b, ?(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
' E g! o" K6 m. R3 T% {% F# X(5) 互锁控制电路。4 ]% I8 |" |% e
8.建议例外电路具备自有之切断装置。
4 {& N7 U( u3 |9.当某例外电路不被断电装置切断,应:( K" a2 A& g' y0 \, R
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;1 G6 L! X( W u# ~1 \; B
(2) 相关叙述纳入手册中。
" {1 R# J/ V- r
0 a% u. ]6 V4 S6 c2 G" A: Q& [- a5.4节 防意外起动之切断装置2 s0 m+ }5 P4 n E8 I/ f- o3 Z
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 : ]1 P! s8 V7 Q7 l0 n
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。# ^+ H& o a6 G
' m1 j7 B5 ?. B5.5节 个别电气设备的断电装置( {- x! v, y$ o( p
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
6 } Q7 n* u' T8 E& n# o+ z $ {/ }7 d4 k" n1 f, h
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护+ |2 a4 \9 T3 A$ X' p' H5 X
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 6 W/ [# w* b& @. \# E
可锁定的方法。 |
|