第七章 设备的保护
1 B6 s/ b6 G- k ~2 o
6 }6 Z/ N: E4 w7.2节 过电流保护
6 c3 C+ W, p+ a" C, v1. 提供合适的过电流保护给相关的电气组件或电流承载导体。
3 A* {4 {( t5 O5 r9 j! Y* A6 c; n2. 设备供货商应在安装图中提供选择电源线的过电流保护装置必要的数据。
, ?; s" ~. H2 V7 o3. 电力电路的每一条相线都需过电流保护。& s4 v2 g6 L# ]; A U# j8 w
4. 控制电路的过电流保护:
4 x* c2 N5 D6 g% ?# q6 F5 K (1) 直接连至电压源及变压器的控制电路线需提供过电流保护。5 E) C l( s. S0 k
(2) 供给控制电路电源的变压器二次侧其中一条配线若有连接至保护性 " k/ K7 i2 {8 [: q/ q$ D
接地电路,则过电流保护仅需保护另一条。 m* M! x. B2 o% X2 R
5. 用以供维修设备使用的插座应有过电流保护。
! |% w8 a* k& r' D2 V: T5 T6. 照明电路须有过电流保护。
0 D7 g5 s% H0 j6 @" z7. 变压器的过电流保护: }: X# o# ?) Q4 u" ?& E6 P3 H( ?
(1) 一次侧须有过电流保护。
5 t+ @( p1 Y8 V0 f" y3 I (2) 过电流保护的型式与设定应按照供货商的建议。" d- d) U1 ^1 ]5 ?4 A9 Y
W$ {' R# u2 w8 ?* k
0 {8 l. R$ g% I: v/ P* }8. 过电流保护装置:
2 E. A' j$ n `# D( I. n' Q (1) 型式包括保险丝与断路器。: N5 v% Z& H7 L ?; `
(2) 使用保险丝时,应考虑使用者当地适用的型式或提供备用品。, A2 \9 E" B4 p1 Y' Y7 W w i% s
9. 过电流保护装置的额定及设定应考虑电路的实际情况。
# G5 ?' F! Y% `7 i: t; e $ D9 T. m' j) e/ q
7.3节 马达的过载保护9 t$ t. f* D6 L% C& a! P% }" K0 i
1. 额定功率超过0.5 kW的马达须有过载保护。: t/ U$ _7 b, ?; W$ _) ^, l
2. 过载保护动作后,若马达的自行重新致动会造成危险,则此动作应被禁止。: r7 ^% G# a# m, J6 T
( _. r" V% l+ {* `# d7.4节 异常温度保护
, c: q# o# |( j- g Z$ R1. 相关加热及类似的电路若可能会有异常温度的产生而造成危险的情形,0 `) S( B+ e# D! O6 e
应提供适当的温度保护。
+ s9 f2 B. J% {" y6 b
+ ]4 y4 u1 _4 I- C7.5节 电源中断或电压降低与随后电力恢复的保护; B! v4 M' V: `0 u
1. 当电压的中断或电压的降低会造成危险,应提供低压保护装置。
- _1 b+ d. L) p+ \2. 若机器的运转允许短暂的电压中断或电压降低,可提供具延迟功能的+ m: [0 I1 T; L5 H! [
低压保护。6 d& d; \, l: K, z/ o, T
3. 低压保护装置的动作不可损及机器的任何停止控制功能。5 [! j- D( ^+ x/ R
4. 若电压恢复后机器的自动或意外重新起动会造成危险,则此类重新起动" N- F0 \; H. r- i H
应加以防止。
. z4 v9 K! T, H
! x. A2 w; ^* T Q: G2 E! R7.6节 马达过速度保护, `& U: Y" ~. N: p" o" Y
1. 马达的过速度保护须可防止因过速度而造成的危险,且须防止马达再次/ v% ^2 n1 }1 o( i( @
自动重新起动。
_. `+ p. j0 E6 H$ @+ M. m' p9 L7 W+ R1 `
7.7节 接地失效/残余电流保护
% B# y) X; W" j& y" s2 v |! |: H1. 额外提供接地失效/残余电流保护可用以降低因接地失效电流低于过电流- C9 d, f8 X5 R
保护的设定值而造成的损害。1 v3 L2 W6 D8 p* F: r
3 v3 V, f5 T. ]" } P
7.8节 相序保护0 O! k- x& A% e
1. 若不正确的电源电压相序会造成危险或损坏机器,应提供相序保护。! d( w+ `( D3 e* g" g+ P' N
& E5 J4 {$ X" v6 O6 p3 P+ B- P7 a
& A. @. l* D$ W2 m: Y
% b* D8 `- r) S. ?7.9节 因闪电及开关涌流而造成过电压的保护
" h3 \& T$ ]2 N/ C6 `5 j1. 为抑制因闪电造成的过电压而提供的保护装置,应连接至电源断电开关
( e" K# ^+ a- M; c4 B3 K 的电源输入端。
0 ~) V. S; L( @3 Q8 t9 o" X2. 为抑制因开关涌流造成的过电压而提供的保护装置,应连接至需此种保护
7 F; S8 G2 D. Y6 \% k. h( s2 x 的所有设备的两端。 |
|