安全工作电压测量,普通的开关电源,CLASS II类产品。- B) ?. u4 w4 j1 M" i) J$ g  \
测量变压器两端工作电压时,需要考虑参考共地点。一般的接法是N线接次级负,这应该是很多机构常用的测法。但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地,那么测试变压器工作电压有效值时,最大值肯定就等效于大电解的电压,如图,一般都有340V左右,如果带PFC,那么就是380V以上,接近400V,按照新国标8mm的爬电距离,变压器不适用三层绝缘线,挡墙至少4mm。这太严酷了。4 u4 b0 I7 l6 n- g  Q# {+ h, x
不知道大家是怎么操作的!
* m9 k' f# H7 V% l

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-5-9 17:39 | 显示全部楼层
但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地
5 O/ ]% {4 T  g0 n2 V/ _
  m; c9 V) ^/ q  k# o那个人没有解释为什么?
发表于 2013-5-9 17:59 | 显示全部楼层
确实是RMS值最大不会超过它,对地的最高电压就是它,有时机构出的报告上测量出的电压比它还小点。
发表于 2013-5-9 21:27 | 显示全部楼层
你接上测试了么?看看电源烧坏没有!
发表于 2013-5-10 08:09 | 显示全部楼层
我也很想知道如何测试
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 canghai 于 2013-5-10 12:03 编辑 ; U$ j% e1 p" y% [/ j) d
茶馆 发表于 2013-5-9 17:39
, z5 B6 O% G+ C但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地, i; \0 a+ f* x

0 k6 l* ]* o- w! ]那个人没有解释为什么?

8 w7 U: ~. z" J, w4 l7 r有解释,clause 13.2,貌似被他说服了!他的解释N到次级地连接,没有找到更恶劣的共地点,对变压器而言,最恶劣的共地点肯定是原边副边电势最低的点连接,这样的参考点测试出的值肯定恶劣,这样就变成大电解的电压了,几乎可以不用测试,直接写结果了!!
" d' y: q! D' |: T' t

点评

没看明白 能给个详细的解答吗  发表于 2013-5-10 12:05
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:04 | 显示全部楼层
bob_dai 发表于 2013-5-9 21:27 2 |# ]' Z2 P  z( S3 h
你接上测试了么?看看电源烧坏没有!
: q' F5 P# H. b  }9 Q6 ?1 u
我没有这么接过,但是看他接是可以的,不会烧坏,因为这是两个低电位的短路,不会有问题!
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:05 | 显示全部楼层
stey 发表于 2013-5-9 17:59 - F2 ]0 d% s! h9 F$ t( G
确实是RMS值最大不会超过它,对地的最高电压就是它,有时机构出的报告上测量出的电压比它还小点。
+ g& D) j9 T, p1 r
这是因为很多机构都是N到次级负连接嘛!
发表于 2013-5-10 12:35 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2013-5-10 12:00
' x  u; c6 L( u有解释,clause 13.2,貌似被他说服了!他的解释N到次级地连接,没有找到更恶劣的共地点,对变压器而言,最 ...
. [2 A: x* P4 e' o0 o$ @
其实是测一个最大值,用来所有地方判定,这样就省去很多测试。当然前提是你距离能满足要求,才这么测。
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:39 | 显示全部楼层
yaotongsuo 发表于 2013-5-10 12:35
) o6 _. ?' r- A; r4 w  Y0 H其实是测一个最大值,用来所有地方判定,这样就省去很多测试。当然前提是你距离能满足要求,才这么测。
1 Y+ _$ O* {4 Q
问题是满足不了,N到次级负连接,才300V,如果测大电解就是340V了,变压器的挡墙就要改