有限公司提供:

" [/ g6 |) p4 ~: O  c# o  @- }' c& Q6 j3 v5 b- t( t& E' A$ D% i  g1 {
安全工作电压测量,普通的开关电源,CLASS II类产品。
4 w3 _1 w8 o; j" l$ G* ]测量变压器两端工作电压时,需要考虑参考共地点。一般的接法是N线接次级负,这应该是很多机构常用的测法。但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地,那么测试变压器工作电压有效值时,最大值肯定就等效于大电解的电压,如图,一般都有340V左右,如果带PFC,那么就是380V以上,接近400V,按照新国标8mm的爬电距离,变压器不适用三层绝缘线,挡墙至少4mm。这太严酷了。% s# i7 a  E2 y1 W$ v- d& S
不知道大家是怎么操作的!
. j/ b6 q- @; H) h8 R% G) d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-5-9 17:39 | 显示全部楼层
但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地& ?7 X7 Q% y; D. e
3 V; i  w- ^' s: j9 ~
那个人没有解释为什么?
发表于 2013-5-9 17:59 | 显示全部楼层
确实是RMS值最大不会超过它,对地的最高电压就是它,有时机构出的报告上测量出的电压比它还小点。
发表于 2013-5-9 21:27 | 显示全部楼层
你接上测试了么?看看电源烧坏没有!
发表于 2013-5-10 08:09 | 显示全部楼层
我也很想知道如何测试
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 canghai 于 2013-5-10 12:03 编辑 1 e) T7 y, O: E/ O$ Y) N" [* P. l
茶馆 发表于 2013-5-9 17:39
2 y/ y6 y( r& [5 M8 u  T$ d, ?3 u但是今天又听到一种说法,就是从大电解的负端B和次级的负端D共地3 f2 s1 B0 |$ R5 b

* o/ R, |5 g, m# n6 T  ~! V' e那个人没有解释为什么?

& `% U! A+ _9 T) T1 B/ O有解释,clause 13.2,貌似被他说服了!他的解释N到次级地连接,没有找到更恶劣的共地点,对变压器而言,最恶劣的共地点肯定是原边副边电势最低的点连接,这样的参考点测试出的值肯定恶劣,这样就变成大电解的电压了,几乎可以不用测试,直接写结果了!!  Y* L# f. Q- b* Y2 b

点评

没看明白 能给个详细的解答吗  发表于 2013-5-10 12:05
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:04 | 显示全部楼层
bob_dai 发表于 2013-5-9 21:27 ) j0 h3 f) m3 {* n5 v
你接上测试了么?看看电源烧坏没有!

8 L0 T' s1 Y- ?& O我没有这么接过,但是看他接是可以的,不会烧坏,因为这是两个低电位的短路,不会有问题!
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:05 | 显示全部楼层
stey 发表于 2013-5-9 17:59
5 J" M7 g  [) [& m2 m6 f3 \/ H确实是RMS值最大不会超过它,对地的最高电压就是它,有时机构出的报告上测量出的电压比它还小点。
0 _/ Y5 l: m% P* m9 ]
这是因为很多机构都是N到次级负连接嘛!
发表于 2013-5-10 12:35 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2013-5-10 12:00
1 Z% Q* ]! s) i' U4 u有解释,clause 13.2,貌似被他说服了!他的解释N到次级地连接,没有找到更恶劣的共地点,对变压器而言,最 ...

- I0 G" \5 Y; ?+ w& z+ `其实是测一个最大值,用来所有地方判定,这样就省去很多测试。当然前提是你距离能满足要求,才这么测。
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:39 | 显示全部楼层
yaotongsuo 发表于 2013-5-10 12:35 $ Z  t9 _) U+ u1 X
其实是测一个最大值,用来所有地方判定,这样就省去很多测试。当然前提是你距离能满足要求,才这么测。

9 W0 r: L3 A  V, S5 Y% x$ z$ \6 q问题是满足不了,N到次级负连接,才300V,如果测大电解就是340V了,变压器的挡墙就要改