安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: canghai

[音视频产品] 安全工作电压测量大讨论,欢迎牛人解答

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:53 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
bob_dai 发表于 2013-5-21 19:44
( x- A7 e/ e4 t. q! R所以你需要考虑的是哪个点在实际使用中可能会是保护地的零电位点,然后把这些点连接到一起来测试工作电压 ...
0 }, v* r& r* e: X9 s- N
事实上测试工作电压时,因为电源没有使用隔离电压,所以N线是没有接地的。选择N线作为参考点,考虑的是N线比较接近保护地的电势,所以以保护地作为参考点测试出的电压会比较高。选择N线、变压器原边侧的浮地点都没有接地,这2个接地点存在电势不平衡,主要是中间存在部分电路有阻抗存在,所以分别选择这2个点时测试的电压会不同。至于说变压器原副边的浮地连接会烧机的情况是不会存在的,因为如果存在这种情况,N线负接次级负也会烧机!
发表于 2013-5-21 19:56 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2013-5-21 19:53
$ V, ?5 K4 F! O0 ?% k+ q事实上测试工作电压时,因为电源没有使用隔离电压,所以N线是没有接地的。选择N线作为参考点,考虑的是N线 ...

9 A; q8 r( \# T$ l一句话,实践出真知!
发表于 2013-5-21 20:55 | 显示全部楼层
测量工作电压的目的是什么?是什么的工作电压?
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:32 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-5-21 20:55 3 a# R; _0 d. ^- q- M
测量工作电压的目的是什么?是什么的工作电压?

  @" \' F! l  F( B, s: U  C变压器两端的工作电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 04:03 , Processed in 0.051996 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表