有限公司提供:
如果开关电源变压器一二次的工作电压超过300Vrms, 420Vpeak, 电气间隙该怎么确定呢?标准里写的不是很清楚!2 d& c9 `& H( r2 U9 }

6 g! G1 t2 z' j# k/ R# q! F
发表于 2013-6-24 20:30 | 显示全部楼层
是网电变低压直流的开关电源变压器吗?初次级间电压怎么就超过300Vrms, 420Vpeak?请描述。
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:22 | 显示全部楼层
开关变压器两端的工作电压,由于有开关管的高频切换,峰值会超过420Vpeak,6 N. P7 O. F: @, ?" a- X' M
有效值也会超过300V,1 r* u6 v3 L) O! W9 ]3 \* K8 Y
发表于 2013-11-11 15:06 | 显示全部楼层
2个办法二选一,来满足电气间隙要求:* F+ N3 t9 w- {- u
法一:以峰值电压peak值为准,查看table 6;! ~6 C* k) c. U4 i  E
法二:用table 6中的Test voltage值*2*测试地点校准因素的电压值,打耐压去验证。