发表于 2014-3-13 19:33 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
happysarah 发表于 2014-3-3 09:21 * P) I) T: V$ s! y6 g! k
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也 ...
% l$ Z; K3 o$ M, \! l( u  m
确实,活着,比什么都好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-25 10:06 | 显示全部楼层
happysarah 发表于 2014-3-3 09:21 3 _% a3 N0 U# e' G/ I) K7 _( v5 n0 V$ Z
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也 ...
# S, J5 u# a* G9 f1 y8 S" C$ ~
敢问你家插座哪里买的

点评

插座是房东的  详情 回复 发表于 2014-3-25 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-25 11:29 | 显示全部楼层
wu1321001109 发表于 2014-3-25 10:06 . ~* P. B2 T, N/ z! x9 c/ _: M6 s$ B
敢问你家插座哪里买的
  S$ v! K7 b& s8 z* s7 j
插座是房东的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 10:21 | 显示全部楼层
功能接地就是失效了,人不会触电;保护接地就是坏掉了,如果基本绝缘也失效,就会触电
' h( U+ ^5 L( B2 o. I! j0 i& O1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的  ~' F% O, M6 B: O( Y& u
功能接地
: i/ T) U% {2 t: y2 b9 o1 r       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳
1 A3 h* Y& x6 u) q金属外壳有保护接地(earthing),输出负极如果能过接地电阻测试就是保护连接(bonding)
# N( R9 F) b- F5 ]4 k3 R7 {$ @
# T  X$ U. k. c6 R5 ^% `% N       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
/ k. E% [. u& e5 w这个不叫接地,就像USB的负极是可触摸金属,但和接地没关系

点评

1 还是I类产品吧 2 保护接地 3 PCB板上的螺钉与地线是相通的,是保护接地呀  详情 回复 发表于 2014-3-27 11:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-27 11:19 | 显示全部楼层
miemie 发表于 2014-3-27 10:21
) T, q2 [& _) c- c% s9 |功能接地就是失效了,人不会触电;保护接地就是坏掉了,如果基本绝缘也失效,就会触电
; a6 x& y  ]  L7 ]1 电路板上有黄绿线 ...
2 p  V- x% }" J3 l
1 还是I类产品吧
7 w( V# d/ N2 L, B( ~7 e$ u2 k2 保护接地# g% u- y, k# @
3 PCB板上的螺钉与地线是相通的,是保护接地呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 21:48 | 显示全部楼层
市面上很多灯具产品将DC负极与保护接地全部接通外壳.
8 o: C1 P0 o/ X1 z: z3 C8 F此方式普遍存在,保护接地也是起作用的,关键在EMI方面, 但成品灯具不会对输入与输出端打高压绝缘测试,故是可以通过型式试验的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 10:50 | 显示全部楼层
保护接地和功能接地的最大差别就是该接地是否能够满足接地电阻测试,譬如为了EMC的金属铜箔,有可能也会接到保护地,但是通不过或是没有进行接地电阻测试,就会定义为功能接地。保护地到初级危险带电的绝缘要求基本绝缘,而功能接地一般要求加强或双重绝缘。

点评

功能接地一般要求加强或双重绝缘?  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-9 16:34 | 显示全部楼层
myfavor 发表于 2015-9-8 10:50 $ a' L; `2 N# {
保护接地和功能接地的最大差别就是该接地是否能够满足接地电阻测试,譬如为了EMC的金属铜箔,有可能也会接到 ...

# @/ Y# K. A$ z* t  n& b; |1 W3 P4 E功能接地一般要求加强或双重绝缘?

点评

功能地可以视为接地的SELV,当然要与一次侧保持DI or RI呀  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 16:52 | 显示全部楼层
happysarah 发表于 2015-9-9 16:34 + g6 u6 K) S/ i
功能接地一般要求加强或双重绝缘?
9 ~' Y7 P5 |8 ]# E. k8 q0 X
功能地可以视为接地的SELV,当然要与一次侧保持DI or RI呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规