发表于 2015-7-30 11:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
热爱学习 发表于 2015-7-30 10:54
/ L& r5 B4 @# ^1 e4943/60950' E/ X& z6 v* `$ |6 Z; H- _
2.10.2节

  p4 \2 k2 h; a4 e' b5 F  g标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一定基础。

点评

我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 11:40 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:31 ( T# O. I( u% H" B6 I$ E& z( [9 {
鱼总,我是问用电设备的保护接地可以跟N短接么?也就是插座的地跟零能不能短接4 D. l* w( d: |) Z  d
至于居民楼里的线路到底是 ...
; n+ Q8 {+ ~4 m3 {
地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

点评

鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了 但是我认为实际的电路连接可能是这样的,如下图 如果在量工作电压的时候短接N和PE,那么回路就会形成分流,那这时漏保动作电路跳闸,也就没  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-30 11:45 | 显示全部楼层
hancun 发表于 2015-7-30 11:39
; t/ t" K6 V# K  z& m- ~  G标准里已经说得很清楚了,分a) - i)中情况,结合1.2.9.6定义很快就能确定下来。当然,这要对电路分析有一 ...
: s+ C+ ^4 c6 \7 a5 @. Y/ G% f# ^/ T
我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析

点评

N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 11:48 | 显示全部楼层
这个要看是什么电力系统吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 11:58 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:45 " q9 F# _- ]) h1 }! r
我是想问实际测量中是否N,PE,功能地全都短接在一起,只需回答是或否即可,其他不必回答与分析

8 x  B4 N0 o9 ]+ u# bN和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。

点评

那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那岂不是没法测量了?  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-30 12:01 | 显示全部楼层
hancun 发表于 2015-7-30 11:58 2 q: Y) C/ g* n$ t
N和PE一短接电源都故障了,怎么量啊。有些功能地本身和PE就在一起不需要另外连接。
( z: [) p( `. w4 I) L" b8 Z
那这样工作电压该如何测量啊,很多人说是N与功能地相短,既然功能地与PE相连,那间接的PE与N又相连了,那岂不是没法测量了?

点评

功能地有可能是N也有可能是PE,主回路基本上都是以N为参考地,有些安全电是浮在大地上。具体问题要具体分析。  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-30 12:09 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-30 11:40 + N; O, j6 s# m8 C
地和零线是接的,建实验室的时候我量过这栋楼的配电箱

4 T. A& `' J/ L% M" ?鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了
( M! _$ e  N& R/ O' J2 f1 i, \但是我认为实际的电路连接可能是这样的,如下图  }2 r9 I5 V) b. T1 S- U% M6 m
如果在量工作电压的时候短接N和PE,那么回路就会形成分流,那这时漏保动作电路跳闸,也就没法测量了
3 G* `% a+ M! J% s
8 W7 }4 n1 P* I' P, |$ V' }$ V% q! }

: A/ ~4 h2 Q* }0 }, P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

你理解错了,地线漏电了,不跳的话,会电死人的  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 12:10 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-30 11:20 ) p' D( w! B. s" a! U" m2 K0 g
那这样漏电保护开关岂不跳闸了?因为电流从零线和地线分流了

$ @: B( l& w, g1 L/ c' O! ~一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

点评

赶紧回答问题,别装死  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:10
J哥你真是一针见血啊,的确是没实战经验,因为我们不需要测工作电压,所以没接触过,所以只能靠YY,那么实际上是电路中没有漏保呢,还是我理解错了?而且测工作电压短接N和PE的意义是什么?  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-30 12:13 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-7-30 12:10
8 t0 b: l! D' U" H9 N% g一看就是没实战经验,短接不会跳闸,我试过了好几台电源了,开始我也是跟你一样的想法

: ~# z& ?$ d$ m, u" `" JJ哥你真是一针见血啊,的确是没实战经验,因为我们不需要测工作电压,所以没接触过,所以只能靠YY,那么实际上是电路中没有漏保呢,还是我理解错了?而且测工作电压短接N和PE的意义是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 12:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 craigyu 于 2015-7-30 12:39 编辑
/ X, ?! \/ r  o7 R3 }* V- s% a
热爱学习 发表于 2015-7-30 12:09
- g; x9 p, a$ x鱼总,地线跟零线相接这个没有问题,拿万用表量下插座里的地跟零就知道了3 P3 z( h6 M- N- a" W0 u
但是我认为实际的电路连接可能 ...
: i( N$ q0 z+ H1 j$ v
你理解错了,你画的图地线漏电了,不跳的话,会电死人的
1 {% o: @0 X' W; \2 M, Z9 f1 f; z) a0 p2 |
零线跟地线要是等电位了,怎么会有电流?
; g% q: }0 F# z# a工作电压的测试方法在950 2.10.2.1,62368 5.4.1都写了
& b7 P# g8 ~8 h) b

点评

要这么说任何一根导线两点之间都是等电位,那也不会有电流产生了 如果把零线改成两股导线并联肯定两条导线中都有电流啊,跟N接地一个道理啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:15