[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44 ) r+ N* c* s" H6 v7 h9 O! [3 a
测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。/ ?1 u' z+ k* C) v
但 ...

! S+ K  s2 K( N我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48 + V; I, g' g- W' f2 K
我说的地不是次级地,而是保护大地

; L: Z" W* t. ]/ l自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
% p- U6 ]3 s" R1 e还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54
0 c! S7 T2 x# g5 _& [2 T6 Y9 j自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
# `1 g/ u" Z9 b, C/ d/ d还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

5 ~; X9 x" t( h# ?  ^  {+ c7 z附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸+ D$ P# |6 E& ~# T+ n# K1 y4 A
而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 09:20 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06
2 E# e: i3 s" s6 T) Z* A附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...

. G% O* Z3 w" T8 g9 q# ^% j9 pPE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
" E# D: V7 R" q/ g其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20
- t2 E2 S4 m  \* @4 yPE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。/ F/ |* I. R( B
其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...

/ X2 B$ _: o- E* Y) w其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心
5 J( h) E% e0 W, Q+ {参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57 # U6 s" w! S- T2 j/ R& d3 m
其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全
9 j, z- m" d; |% g* _3 _8 b; X
在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:26 | 显示全部楼层
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,* R' U# t8 |( T- `& B! I
进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
9 c# `# n5 C  @1 z% \, Q中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,$ V1 l/ j' K9 X) P, G
进入建筑物后,就分开成N与PE了

7 @0 O2 n4 o; ~8 W3 a这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在
; e$ s/ `% J3 t' {% G8 E/ T$ M看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作
2 Q( g9 `$ }, z+ ~8 q1 _0 s* p( X2 Z( F
8 ?- d: W$ G5 J( L# h. x7 h2 X1 H

3 Y2 O; O$ q' `! ^% |& `+ {# u# w9 t. L( O! F) u& B
! q1 t* R! R+ V. t# H4 J9 g# ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07
9 u* k9 B" s6 Q9 O# X这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在
2 [6 ~$ D! }" P5 W7 i, G* _: m看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...
1 r: ~  v# m: P; ~+ D
怎么又扯回测试工作电压了?
7 z/ ~& e! E2 \, E# x  Q按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。
% B' _2 p% |9 b; t2 s这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29