[IEC标准产品] 浸水使用的电源线的要求是什么?

[复制链接]
发表于 2016-6-7 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款独立式制冰机,内部水槽里面的水(没有接地)可以被人手触及,水槽里面有一个230V II类的小水泵(水泵有GS认证),但该水泵的电源线使用的是H03VVH2-F,并且有一小段被浸没在水槽的水中。0 B9 F2 O7 z, d# ~; s, V
$ R0 }* c% R, W( G
现在的疑问是,对于浸水电源线是否有什么要求呢(如果H03VVH2-F不防水,就有触电危险了)?是否必须使用防水的橡胶线? 在60335中,好像没找到相关的条文规定。哪位大虾解答下,谢谢!
9 n" M( g- P' U9 a. n% M5 \4 @
6 y) ^3 H) x* F, Y) D  r( ^+ L, [' {; m' n5 _; N. g) N9 k) L7 v

3 j/ T: [) s8 J) p

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-6-8 08:19 | 显示全部楼层
I II类产品水下线必须是橡胶线把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-2 10:16 | 显示全部楼层
橡胶线主要是用于户外,紫外线强的地方吧。水里面用应该没有特别的要求,PVC线都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-3 14:16 | 显示全部楼层
满足加强绝缘就可以,但做GS如果使用聚氯乙烯线要通过DIN EN 50525-2-21 Annex D and Annex E的防水测试要求。