[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢

[复制链接]
发表于 2007-7-21 15:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :
$ j1 W; w! `+ i0 s6 [0 ]
你的产品是否分为了一次电路和二次电路?是一次电路和二次电路之间是要求隔离的吗?
' @. _* B: s2 c+ A; ~3 l- K9 S: g9 Z9 w5 I8 n4 F+ Z
是否有一个防火的塑胶或金属外壳?
3 C1 M. n, _) o7 X$ _7 Z3 f# j' @7 \. ?8 A
输入为市电吗?输出是多少?6 K& i) f$ W9 F* `
5 q( H, v% Z  h
你的产品是MODEL吗?
发表于 2007-7-21 15:57 | 显示全部楼层
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :

. s/ u% n0 O3 d6 F0 V照片的角度不太好,看不大清楚,也不好分析。。。
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:18 | 显示全部楼层
非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵
  y6 X* V5 ~$ r* K: W3 X# u: e. M! I+ X' R( W
第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的.. {; D' A1 D5 @" [  |
我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?# n8 d4 @9 T7 f0 W$ h. t0 T
请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?% {1 b& Z/ M! O3 ]
3 x( ]; s: `, n, h; B3 @* O/ f
你能告诉我这些爬电距离,电气间隙怎么量吗?能在图中标明吗?
: d# t6 [# j" J7 V3 B2 J; K: j还有这些绝缘,基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘.
5 W$ f7 O7 d7 e& S" n/ M
" U- D& q  t! s+ h/ F" d不理解,呵呵.
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:19 | 显示全部楼层
因为我没有整机,也不知道向谁要去,只好贴上PCB板子让你帮忙看下.
发表于 2007-7-21 16:48 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2007-07-21 16:18发表的  :
( y% C$ Z5 I/ T* j5 R/ x, t, K" x非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵. ?+ W* `) k' A2 H, o4 t

2 \4 I) R' @8 s( E: N, P3 {' U第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的.( t% `; H( g7 G  x4 l' f
我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?& v0 a: Z3 z6 E# r& _% A
请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?: N; ?+ k, V. a: m
.......
0 I8 n% I. a  a3 Z2 f
PLC是“可编程序控制器”吗? (下次问问题时,注释一下。我还是上百度查到PLC的)
7 [( _- _" }; `/ z! [2 ?& D8 c' s
0 M  X* F& L: S% {3 V6 g6 u第一张的那个黄色电容,你再看一下,应该是一个Y1电容,是可以看作桥接电容的。
" X8 r7 o3 R- {& v1 \/ r. m: ?, @5 a
我对TNV电路不熟悉。此ADSL由SELV电路供电(ADAPTO的输出为SELV电路),而ADSL电路中又没发现有升压的大电感或变压器,应该可以看做是Class III 类设备。
8 z0 I+ Z8 U0 d! V" M* w8 u2 V! b% z, S5 _3 X+ C% `
你的第一张图是需要隔离的,但照得太不清楚了,不好在图中标明。
9 _" h* |! N9 ]3 c* l* q+ c( o, b8 |8 ?* q9 c9 D
第二张照得清楚一点,但其是不需要隔离的。
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:03 | 显示全部楼层
PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.3 f1 m& }, h" E9 h( [# j6 m  H

, y7 r4 B$ U! s" v5 s6 Q$ A0 \$ B1 _+ M- w
重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.
5 d9 d& J" i; ?* @  x3 K" q' O( I& `+ C9 Q2 F2 @5 L" P1 ^8 O
ADSL是SELV供电,是不是就不用考虑爬电距离和电气间隙了?
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:52 | 显示全部楼层
还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?
: \9 n) z, `2 t; Z! y" r即:温度:40°C±2°C
7 D# i" m! \5 {% k6 X2 Q7 D  湿度:90%±3%
9 m& v2 {7 d2 _" r# b: Q  测试时间:21days
发表于 2007-7-23 10:03 | 显示全部楼层
引用第16楼zihui于2007-07-23 09:03发表的  :
" U9 ^4 k  E+ e! a9 y+ H# o$ w1 [PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.
9 j6 P/ k$ _* `0 S+ @0 J' P- N" X3 ^

6 U6 v0 F' p3 ]; I6 U) g重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.
+ [; _: w" \  x0 f# ]4 p2 q% x
# E3 w* @$ f- B( I* r! N.......

3 h! v' e5 [& x. O' v4 J% p你的 ASDL 是不需要 考虑爬电距离和电气间隙的。: C- [6 b" z& J  z2 g4 M, i

$ B, G; E4 q& {& U你的PLC 还是没办法标明爬电距离和电气间隙。
9 l3 v5 r' ~/ T& G; G* b. W! U6 J2 @9 {. x' ]" g
我把你需要考虑爬电距离和电气间隙的地方标出来,你参考一下:/ B- y9 r3 Y" g
- ^' X$ q, F5 N$ D; X
L-N (火线-零线),保险管之前,需要基本绝缘,保险管之后,不考虑。9 q$ a- Q1 L- _8 [0 R

' Z4 y" M0 z0 ~  k" Q0 I4 D+ r输入-输出,加强绝缘/双倍绝缘) }, [! B. g# k& j) {& z  A5 J
; s0 f! U3 H3 y9 c: {6 X' P* {
不清楚你的PLC是否有PE(大地)存在?
发表于 2007-7-23 10:10 | 显示全部楼层
引用第17楼zihui于2007-07-23 09:52发表的  :2 Q* s# h5 b5 v( d* H5 T
还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?) A" k; W% M# C/ `7 i) [/ X1 q
即:温度:40°C±2°C
: g1 F: ]4 L1 ?  p' g" W) ~4 q9 {, l  湿度:90%±3%% o& v7 a* O* |, F
  测试时间:21days

) Z) K+ R% L3 j不需要。. ?  }2 q+ g5 Q! h
% C3 i5 ^$ [! y7 A
damp heat, steady state test 是IEC 60384-14 clause 4.12 的测试。4 g' Y) h9 }. u. w" g! G7 V
; ~5 s  x) J# A: o/ y
如果Y电容有认证的话,应该是符合 IEC 60384-14 的。
 楼主| 发表于 2007-7-23 16:41 | 显示全部楼层
PE你指的保护接地吧,是地线吗?没有的.只有火线和零线.但是PCB板上有功能接地,有铺铜箔作为大地防EMC的,这个应该不算PE吧.