安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: zihui

[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢

[复制链接]
发表于 2007-7-23 16:42 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第20楼zihui于2007-07-23 16:41发表的  :5 o1 K5 O0 W+ f* }
PE你指的保护接地吧,是地线吗?没有的.只有火线和零线.但是PCB板上有功能接地,有铺铜箔作为大地防EMC的,这个应该不算PE吧.

/ b# P3 g' g  J; P这个地线不是PE, 是FE.
6 H; X1 u& @8 P4 i# t" O" e
8 s* c5 X5 V5 O0 h' u 但L、N和FE之间要求为 “加强绝缘”,注意了。。。
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:02 | 显示全部楼层
这个电气间隙,爬电距离太难搞了.我无法去算他们的WORKING VOLTAGE,你能给我点经验值吗?
4 j: G1 q9 P: i; ~8 g1 R; k譬如,PLC输入电压在220Vac-240Vac, 大概L-N之间的工作电压峰值大概多少?
, `- y2 [- I# o# b7 K, [2 s( N6 x! P8 J9 P
还有输入-输出,FUSE后的变压器也要考虑吗?
发表于 2007-7-23 17:07 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-07-23 17:02发表的  :
2 f* D6 \! t$ e5 e) D" h这个电气间隙,爬电距离太难搞了.我无法去算他们的WORKING VOLTAGE,你能给我点经验值吗?
4 a# z: H! c" Y% T5 I+ I- M6 ]9 w7 O$ K譬如,PLC输入电压在220Vac-240Vac, 大概L-N之间的工作电压峰值大概多少?7 t" o& S; q6 {. t; L6 u( f/ I1 F( b

2 _- n' L# m* a# _2 ^2 _' I: Q还有输入-输出,FUSE后的变压器也要考虑吗?
- L4 O# o# |% k- \) a( H( V  I* U' O- @
L-N之间的工作电压:  RMS: 240VAC,    Peak:240*1.414=340VAC
# U# p5 S. A7 j# z; K& n
$ S5 J! x/ w. u: d! f" C变压器初、次的工作电压:必须要用示波器测量
* h% j# S. A( G) w3 R7 C
8 A; X0 B; W& F5 |. m0 K从你的产品来看,变压器必须以加强绝缘隔离。$ I$ D& Y7 `" l# S0 Y

9 g5 D% w+ v) x! B* G5 O( N$ x9 u# d4 m, @, T+ E3 `

+ |( J( Z6 v+ K5 `$ b你要是亲自做过一次就知道了。。。
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:08 | 显示全部楼层
谢谢.晕了,呵呵
发表于 2007-7-23 17:14 | 显示全部楼层
引用第24楼zihui于2007-07-23 17:08发表的  :
8 w; d: i1 h4 V" G8 i- u谢谢.晕了,呵呵
. e. t, c: [- G/ C' ?
怎么就晕了???
' `0 `. g9 U2 U/ B1 ^: Y( T9 f/ n: |: ?  U9 |8 N. O: l* |" }
[s:44]
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:30 | 显示全部楼层
量电气间隙或爬电距离,我是量PCB板上的焊脚还是对着导体量?象一些密封式的隔离变压器,我该怎么量呢?比如SELV-TNV之间的输入输出是通过密封式变压器来隔离的,我怎么量取它们的电气间隙?
发表于 2007-7-24 10:39 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-07-24 10:30发表的  :0 k4 Y1 n' v8 Q4 L$ h: z
量电气间隙或爬电距离,我是量PCB板上的焊脚还是对着导体量?象一些密封式的隔离变压器,我该怎么量呢?比如SELV-TNV之间的输入输出是通过密封式变压器来隔离的,我怎么量取它们的电气间隙?
; t" x) B1 `' v0 \
测量电气间隙和爬电距离,原则是找最近的点,不管是焊盘或走线。4 I7 i. E0 x1 t" Z
- Q1 `/ B& m  W
对于隔离变压器,需要考虑:
; i' s. R  s0 y' E- D5 E- d6 A; P) r
* c+ ]. s$ d6 N* i6 S7 ~pin-pin
2 H/ H' I9 M2 i' |) z9 ~" A" _+ I0 `% t' g5 h, M6 i5 K* U# r6 A
pin-磁心
6 {8 O6 n$ A5 I" s2 u- R
+ N5 d. Z0 e2 npin、磁心-焊盘$ h" E- n) c) y8 F+ E  H) k- k
2 C* _( j2 ]) A
pin、磁心-走线、跳线、飞线* F( v, K; s' b
% ^+ w+ i* T6 [5 E- y' `( w
pin、磁心-元件体
3 F1 o" u4 B& w/ K  @' u  ^5 z, W8 h, c
! t4 u# X6 q, H& V$ T6 b( v% F变压器内部
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:57 | 显示全部楼层
有认证过的变压器不用量了吧
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:06 | 显示全部楼层
不用量内部,我的意思是,
发表于 2007-7-24 11:16 | 显示全部楼层
引用第29楼zihui于2007-07-24 11:06发表的  :
$ j7 n7 C" F: g6 E) ~" `4 g1 Y不用量内部,我的意思是,
# W4 ?! l7 Z7 L1 T. f
不一定的。。。+ E# o% P. q8 y
! {+ F5 b5 ]; I" q; U
认证时的标准、使用环境能和现在很有可能不一致。。。