[其它标准产品] 附加绝缘与加强绝缘的区别!

[复制链接]
发表于 2007-8-21 17:02 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
不是从定义上说。
' c, P# P& X% _+ `' u$ L3 K- H比如给你一个双重绝缘,你如何区分哪一个是基本绝缘?哪一个是附加绝缘?
发表于 2007-8-21 17:08 | 显示全部楼层
引用第10楼caballo3157于2007-08-21 17:02发表的  :3 n0 t' F  W- D; v! Z
不是从定义上说。" O0 u1 W* F$ v8 @+ W
比如给你一个双重绝缘,你如何区分哪一个是基本绝缘?哪一个是附加绝缘?

$ v; N8 f" g3 U( u% P1 N5 H% T附加绝缘在基本绝缘外面,附加绝缘不会和带电部件直接接触,而基本绝缘是有可能和带电部件直接接触的!
发表于 2007-8-21 17:11 | 显示全部楼层
按位置区分!
; t' V$ \* P1 H% E; |( {是一种方法,有没有依据啊?
发表于 2007-8-21 17:12 | 显示全部楼层
简单比方,一个导体,我用一张纸包好(当然这张纸能符合基本绝缘的要求),那就是一个基本绝缘了;如果再包一张纸,就变双重绝缘或者附加绝缘了;如果我把两张纸压到一起,变成一张纸,在安规性能上能做到之前两张纸的性能,那就是加强绝缘了。; I+ X8 d7 g1 F- A2 n6 F1 A
不知道有没比方错,后来的请斧正。
发表于 2007-8-21 17:15 | 显示全部楼层
两张纸一样行吗?
发表于 2007-8-21 17:23 | 显示全部楼层
按道理是行的
发表于 2007-8-21 17:38 | 显示全部楼层
引用第13楼冰火焰情于2007-08-21 17:12发表的  :3 u8 K* Q( f, G7 ]1 [
简单比方,一个导体,我用一张纸包好(当然这张纸能符合基本绝缘的要求),那就是一个基本绝缘了;如果再包一张纸,就变双重绝缘或者附加绝缘了;如果我把两张纸压到一起,变成一张纸,在安规性能上能做到之前两张纸的性能,那就是加强绝缘了。2 E* J* r1 U0 Q( T/ t" \7 v" y* h
不知道有没比方错,后来的请斧正。
8 P% Y! r4 G0 Y" h  Y, v

7 U2 Z) A+ u' X- ?0 q5 L9 L在60335里,普通纸可是不能作为绝缘材料的
# B& @. g* G+ x还有就是,我记得在哪个资料里看到过,如果把两种不同材质的压在一起,就算是很难把它们相互分开,也不能作为加强绝缘,只能算是双重绝缘
发表于 2007-8-21 17:42 | 显示全部楼层
引用第16楼af204于2007-08-21 17:38发表的  :! H/ I! U$ @+ f5 W0 U4 c+ d
) x/ w8 ?( h8 g5 T: d; p
, T5 H0 ]" w6 w7 _! J

% I$ V8 z1 O. b; d在60335里,普通纸可是不能作为绝缘材料的
4 Q% p0 {- Z6 y# I+ ?& p; ^1 u还有就是,我记得在哪个资料里看到过,如果把两种不同材质的压在一起,就算是很难把它们相互分开,也不能作为加强绝缘,只能算是双重绝缘
3 i4 d, ]3 Q3 k$ j' {2 a5 `

. Q) d( a$ X6 O+ W, M感覺就是這道理﹗﹗﹗
发表于 2007-8-21 17:50 | 显示全部楼层
引用第16楼af204于2007-08-21 17:38发表的  :
  f/ N" X3 E! Z; h* I
! X2 V3 x5 w, A, T. R* P& X7 h8 ~- B0 C- s" K9 r; N5 D
& j4 z# P+ s4 _) E( I
在60335里,普通纸可是不能作为绝缘材料的7 ?9 ~5 F" P% a& Q% t+ C# \
还有就是,我记得在哪个资料里看到过,如果把两种不同材质的压在一起,就算是很难把它们相互分开,也不能作为加强绝缘,只能算是双重绝缘
呵呵,我是打比方,纸肯定是不可以的,所以我括号了一下,只是拿纸打比方而已,两种不同物质压在一起我也是打比方,这个还可以是其他的一些方式,这些说法是为了形象的让看得懂。
发表于 2007-8-21 17:57 | 显示全部楼层
就是吗,这个比喻非常恰当容易理解,好!!!